Эксперты говорят, что для резервуаров с жидкостями классов А и B, у которых система стока осуществляется под действием силы тяжести в соответствии с рельефом местности, можно обойтись без противопожарных дамб? Упоминается ли это в стандарте?

2016-06-17View Original

Thread Content

Эксперты говорят, что для резервуаров с жидкостями классов А и B, у которых система стока осуществляется под действием силы тяжести в соответствии с рельефом местности, можно обойтись без противопожарных дамб? Упоминается ли это в стандарте? В каком пункте нормативного документа это упоминается? Спасибо!
Reply #22016-06-17
«Стандарты пожарной безопасности при проектировании нефтехимических предприятий» Пункт 5.2.10: У резервуарных комплексов должны быть установлены пожарные дамбы. Однако в случае, когда резервуарные комплексы расположены на холмистой местности, можно воспользоваться особенностями рельефа для создания емкостей для хранения жидкости в случае аварии, без необходимости строительства пожарных дамб.   Пункт 5.2.11. Эффективный объем пространства внутри пожарного вала должен соответствовать следующим требованиям: 1. Резервуары с фиксированной крышей. Должно быть не меньше объема одного из крупнейших резервуаров в группе резервуаров ;     II. Для резервуаров с плавающей крышкой и резервуаров с внутренней плавающей крышкой значение не должно быть меньше половины объема самого большого резервуара в группе резервуаров ;     III. Когда резервуары с фиксированным верхом располагаются в одной группе с резервуарами с плавающим верхом или внутренним плавающим верхом, следует применять более большое из значений, указанных в пунктах I и II выше.   Пункт 5.2.12. Расстояние от вертикального резервуара до линии основания пожарного вала не должно быть меньше половины высоты стенки резервуара ; Расстояние от горизонтального резервуара до линии основания внутреннего вала противопожарного вала должно быть не менее 3 м.
Reply #32016-06-17
Разве это уже просрочено и недействительно? ?
Reply #42016-06-18
Вскоре вступят в силу новые правила для нефтегазовой отрасли (50183). Надеемся на инновации

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.