Дайте, пожалуйста, манометр с электрическим контактом, который можно установить на трубопроводе для автоматического остановки насоса при отсутствии давления. Не знаю, как правильно подключать его
Сигнал DI, генерируемый при достижении уровня давления, определяемого электрическими контактами, подается на вход DO системы DCS. Выход DO подключается к цепи управления насосом. Какие именно контакты будут использоваться — открытые или закрытые — зависит от конкретных условий на месте.
Как запустить насос, когда в трубопроводе нет давления?
У моего насоса нет подключения к DCS; его включение/выключение осуществляется непосредственно на месте. К существующим проводам добавляется датчик давления с электрическим выходом, который обеспечивает отключение насоса при отсутствии давления
Я не совсем понимаю ваши требования к управлению. Обычно используются две насосные установки: одна работает в режиме постоянной работы, а другая — в режиме резерва. Как только давление падает ниже установленного значения, запускается резервный насос. Он продолжает работать до тех пор, пока давление снова не станет выше установленного значения, после чего резервный насос останавливается.
Что касается страховки, её можно перенаправить с помощью промежуточного реле. Когда контакты нижнего предела давления замыкаются, реле срабатывает, и цепь остановки насоса может быть подключена к постоянно замкнутым контактам промежуточного реле.
Если напряжение равно нулю, реле работает и прекращает разъединение. Как тогда запустить насос?
Этот насос предназначен для перекачки материала. Когда материал заканчивается, иногда сотрудники отсутствуют на месте, и насос продолжает работать, даже когда в нем больше нет материала (у магнитного насоса это может привести к его повреждению). Поэтому требуется, чтобы насос автоматически останавливался при отсутствии давления (когда материал заканчивается)
Прямое подключение контактов манометра с электрическими контактами к электрической схеме не позволит выполнить ваши требования. Для этого необходимо добавить логические устройства, например, небольшой контроллер.
Последнее изменение в этом посте было сделано liuronghai 19.12.2015 в 15:20: достаточно применить давление, или же скорректировать нижний предел индикатора давления, чтобы контакты центрального реле оставались замкнутыми. Раз уж вы предоставляете только эти элементы, приходится использовать их именно так. Раз уж в контейнерах ничего нет и давления нет, зачем тогда включать насос? ?