У устройства DCS много сигналов тревоги; они сложны для понимания и запутанные. Кроме того, имеется множество ненужной информации, что мешает операторам DCS выполнять свои обязанности. Многие важные сигналы тревоги не могут быть своевременно обнаружены и устранены. Прошу совета, как настроить систему так, чтобы все было более упорядочено.
Можно отличить их по звуку сигнализации и цвету шрифта сообщения об опасности:
Нельзя обнаружить вовремя? Например.
Свяжитесь с ответственными за технологический процесс, чтобы заново установить верхние и нижние значения параметров процесса. Необходимо удалить ненужные параметры тревог. Сигналы тревоги от DCS не должны поступать часто; их частое появление свидетельствует о наличии проблем……
Если у устройства изначально заданы верхний и нижний пределы, и после отключения оно продолжает подавать сигналы тревоги, как это настроить?
Просто отключите сигнал тревоги для этой точки непосредственно в DCS или переведите её в режим проверки, чтобы создать ложный сигнал. Но обязательно помните, что при включении устройства нужно своевременно ответить.
После согласования с операторами процесса и классификации по степени срочности, в конфигурации DCS используется функция отложения сигналов тревоги для временного приостановления работы тех сигналов, которые не являются срочными.
Это можно реализовать с помощью логики, например, состояние остановки оборудования может стать условием для подавления сигнала тревоги.
Вы можете добавить панель управления! Главные сигналы тревоги должны отображаться на панели управления, а также подаваться звуковыми и световыми сигналами! При сигналах тревоги по другим параметрам процесса необходимо постепенно анализировать ситуацию!
Я занимаюсь технологическим процессом, не очень хорошо разбираюсь в приборах. Вы имеете в виду, что такие показатели, как температура в ректификационной колонне, уровень жидкости и т. д., можно передавать с помощью сигналов от насосов? Для того чтобы реализовать сигнализацию о достижении минимального уровня жидкости, необходимо, чтобы в работе находился насос A или насос B? Сигнал тревоги о низком уровне жидкости появляется только тогда, когда уровень жидкости ниже минимального значения И при этом работает насос A ИЛИ насос B?
Я думаю, можно поступить так: 1. У DCS есть приоритеты сигналов тревоги; у нас система Honeywell, где установлены три уровня разрешений для чрезвычайных ситуаций, которые управляются отдельно. Для важных сигналов тревоги установите более высокий уровень оповещения, чтобы оператор мог своевременно их обнаружить. 2. Для сигналов, требующих особого внимания, дополнительно устанавливаются фотонные табло для подтверждения сигнала. 3. Что касается взаимосвязей между различными элементами системы, то их можно контролировать с помощью логики или программной настройки, что позволяет сократить количество сигналов тревоги. (Пример: Пороги уровня жидкости установлены более широкими, чем значения для срабатывания интерлокировки; интерлокировка на основе порогов уровня не используется, контроль осуществляется с помощью логики.) 4. Отмена бесполезных сигналов тревоги. 5. В случаях, когда значительные колебания приводят к частым сигналам тревоги из-за превышения верхних и нижних пределов, необходимо установить задержку. (Например: колебания давления ветра сильные, иногда оно превышает уровень тревоги, и сигнал о возникновении проблемы поступает с задержкой в 5 секунд и т. п.).