Компания модернизировала пожарные насосы, добавив возможность дистанционного управления. Примерно в 300 метрах от существующего распределительного щита установлен дополнительный контрольный щит. Теперь все работает нормально: насосы можно включать и выключать удаленно. Однако амперметр на местном распределительном щите показывает нормальные значения тока, в то время как при дистанционном управлении ток практически не фиксируется. По результатам проверки оказалось, что трансформатор тока на месте имеет коэффициент 100/5, а трансформатор тока, используемый для дистанционного управления, — коэффициент 150/5. К тому же трансформаторы расположены в нижней части устройства (то есть на входе двигателя). Возможно, причина в том, что трансформаторы слишком мощные, а кабели слишком длинные. Что же делать?
Reply #22015-12-18
Расчет нагрузки на вторичную сторону ТТ: S=I2*Z. В качестве примера рассмотрим трансформатор тока с номинальным током на вторичной стороне 5 А. Согласно данным, предоставленным автором вопроса, длина линии составляет 600 м, площадь поперечного сечения проводника — 2,5 мм². Сопротивление при температуре 20°C равно R=0,0172*10^-6*600/2,5*10^-6=4,128 Ом. При этом не учитывается сопротивление самого амперметра и сопротивление контактов; учитывается только сопротивление самой линии. S=I2Z= I2R= I2ρl/s=52×4,128=103,2 ВА ; У трансформаторов тока обычного класса 150/5A номинальная мощность выхода составляет 5 ВА и 10 ВА. Значительно меньше рассчитанной выходной мощности. Поэтому индикатор тока не показывает ничего. Предположим, что номинальный ток трансформатора тока составляет 1 А: S = 4,128 ВА. Рекомендуется заменить его на трансформатор тока с характеристиками 150/1 А и номинальной мощностью выхода 10 ВА (также можно увеличить площадь поперечного сечения проводов).
Reply #32015-12-20
Спасибо, ваше объяснение простое и понятное. Попробую ещё раз
Reply #42015-12-20
Здравствуйте! Если автор поста сможет решить эту проблему, пожалуйста, поделитесь, если возможно, конкретными шагами решения. Спасибо! ! !
Reply #52015-12-20
Мой электрик говорит, что использование трансформатора с коэффициентом взаимодействия 50/5 должно сработать, но согласно вашим расчетам ток все равно будет составлять 5 А, а нагрузка на выходе останется прежней. Следовательно, это, видимо, не сработает. Все это довольно неясно :dizzy:
Reply #62015-12-21
Здравствуйте, автор поста. Какая у вас мощность двигателя? Исходя из описания вашего вопроса, можно сделать вывод, что трансформаторы тока, установленные в распределительном щиту, имеют характеристики 100/5 А. Не превышает ли номинальный ток работы вашего двигателя значения 50 А? Судя по формуле, 50/5A тоже не подходит. Можем произвести расчеты: предположим, что ток, проходящий через двигатель, составляет 50 А. Тогда ток, выходящий с трансформатора тока с коэффициентом 50/5 А, будет равен 5 А. Согласно формуле S = I²Z = I²R = I²ρl/s, значение мощности будет равно 5² × 4,128 = 103,2 Вт·А. У трансформатора тока с коэффициентом 150/5 А ток, выходящий на выходе, составляет 5/3 А, что примерно равно 1,67 А. Согласно той же формуле, значение мощности будет равно 1,67² × 4,128 = 11,47 Вт·А. Разница в мощности между этими двумя трансформаторами составляет примерно 9 раз. Сработает ли — попробуем, и узнаем. На это тоже не понадобится много денег. Я советую автору попробовать модели 150/1A или 100/1A. Обратите внимание, что характеристики амперметра в вашем пульте дистанционного управления также должны соответствовать новому трансформатору тока.
Reply #72015-12-21
:Рукопожатие, спасибо

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.