Как подключать провода к амперметру на столбе для работы на месте?

2016-07-13View Original

Thread Content

На цепях низковольтных распределительных шкафов в комнате распределения электроэнергии установлены трансформаторы тока, а также прибор для отображения значения тока. Теперь необходимо установить на панели управления двигателем указательный амперметр. Как же подключать кабели этого амперметра с той стороны низковольтного щита?
Reply #22016-07-13
Сигналы тока можно соединить последовательно...
Reply #32016-07-13
Амперметр подключается с той стороны низковольтного распределительного щита через блок разъемов!
Reply #42016-07-14
Если соединять последовательно, какой ток на вторичной цепи трансформатора тока выбрать — 1 А или 5 А? Влияет ли это на панель управления? На что обратить внимание?
Reply #52016-07-14
Если соединять последовательно, какой ток на вторичной цепи трансформатора тока выбрать — 1 А или 5 А? Влияет ли это на панель управления? На что обратить внимание?
Reply #62016-07-18
Можно просто соединить две часы вместе, да?
Reply #72016-07-19
Параллельное соединение невозможно, ведь трансформатор напряжения используется для измерения тока на основной линии. Ток на основной линии равен сумме токов на всех ветвях, поэтому его можно использовать только в последовательном соединении.
Reply #82016-07-19
Затем амперметр на месте установки, несомненно, должен быть подключен с использованием медных проводов, проложенных на большое расстояние. В таком случае у проводов обязательно будет сопротивление, и ток будет меньше, чем тот, который указывает амперметр, установленный в шкафу управления. К тому же показания составляют примерно половину тока в цепи — такая ошибка слишком велика. Не обманывайте меня, я тоже изучал физику в средней школе.
Reply #92016-07-21
То есть требуется, чтобы коэффициент трансформации амперметра на панели управления совпадал с коэффициентом трансформатора тока, верно?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.