Thread Content
Уважаемые коллеги, у нашей компании есть расходомер типа «вихревой профиль», который выдает сигнал об ошибке DSC sens defect 394#. Однако мгновенный расход воды указывается корректно. Проблема заключается в том, что суммарный расход не отображается правильно. Не понимаем, в чем причина. Измеряемая жидкость — пар. Потребление на расстоянии составляет 22 мА, а компьютер показывает расход в 4600 кг/ч. Спросили в E+H: по их словам, датчик сломан, его нужно заменить; стоимость услуг и запчастей — более десяти тысяч. Но я думаю, что датчик сломан, поэтому показания мгновенного расхода, вероятно, неточны. Пожалуйста, дайте мне совет
Только измерение пара, отечественное оборудование — в полном порядке, датчики типа «вихревой проход» и пробочные пластины тоже хороши
Снимите его, чтобы проверить, не прилипло ли что-нибудь к датчику внутри, а также проверьте, содержит ли ваш пар воду. . .
Раз имеется мгновенный расход, и он находится в нормальных значениях, это означает, что датчик работает исправно. Иначе откуда бы взялся такой мгновенный расход? А когда предлагают заменить датчик, а стоимость услуг и запчастей превышает десять тысяч, это значит, что с вами обращаются как с непрофессионалом. Не ремонтируйте, и впредь не покупайте его продукцию. За чуть более десяти тысяч можно купить 2 отечественных ; Поскольку существует мгновенный расход, достаточно потратить несколько сотен рублей на покупку отечественного устройства для подсчёта расхода.
Указание прибора: сбой датчика. Датчик неисправен. Поэтому рекомендуется заменить оборудование; советуем связаться с продавцами E+H, чтобы узнать, как поступить. .
Рекомендуется проверить, нет ли ослабления в местах подключения датчиков. Для точного определения мгновенного расхода рекомендуется изменить условия работы: увеличить или уменьшить расход, а затем снова проверить, является ли мгновенный расход нормальным. Если объем трафика равен 0, отображается ли сигнал тревоги? Кроме того, для измерения пара датчики типа вихревой трубки не являются наилучшим решением; рекомендуется использовать пробковые клапаны