Thread Content
При чем среда в насосе — вода, при его работе температура воды достигает примерно 80°C. Почему показатель давления на выходе насоса сильно снижается? Уровень жидкости выше, чем у входа в насос, поэтому причин для кавитации у входа не должно быть.
Температура воды уже достигла 80°C, и в этот момент плотность воды сильно снижается (согласно таблице, при 80°C плотность составляет 0,971); При 25℃ значение составляет 0,997); давление на выходе насоса = ход насоса * плотность среды + давление на входе насоса (формула оценки), поэтому давление на выходе насоса снижается. Пока насос в порядке, беспокоиться не нужно. Если же у насоса возникает эрозия из-за кавитации, можно попробовать охладить корпус насоса с помощью охлаждающей воды.
Если уровень воды в резервуаре находится не намного выше уровня насоса, также может возникнуть явление кавитации. Например, для нормальной работы резервуара деаэратора необходимо, чтобы его уровень находился на 10 метров и выше по отношению к уровню насоса, подающего воду в котел
Нормальная температура кипения воды составляет 100°. Хотя уровень воды в резервуаре выше, чем у входа в насос, давление у входа в насос может быть ниже атмосферного; в таком случае среда начинает кипеть. Поэтому и возникает тот феномен, о котором вы говорите. Попробуйте запустить насос, обливая входное отверстие холодной водой.
Последнее изменение в этом посте было сделано xlxuiin 2016-3-25 09:20. Каковое давление на входе и выходе? При повышении температуры воды плотность меняется
При температуре воды 80°C легко возникает явление кавитации.
Всё равно следует сосредоточиться на причинах, связанных с кавитацией. При температуре воды 80 градусов потребность насоса в запасе против кавитации значительно выше. К тому же уровень воды на входе, который лишь немного выше уровня в насосе, определенно недостаточен.
Причины низкого давления на выходе водяного насоса: 1. Низкое давление на входе (низкий уровень жидкости в резервуаре на входе, падение давления); 2. Фильтр на входе заблокирован.