Thread Content
Есть пневматический датчик разности давлений с диапазоном измерений 2500 Па; соответствующий максимальный расход составляет 50 т/ч. Согласно техническим требованиям, должна подаваться сигнализация при расходе 40 т/ч. Вопрос: (1) Какова разница давлений у трансмиттера без использования квадратурного корнера? (2)Какова разница давлений в трансмиттере с использованием квадратурного корнера? Решение: 1. При отсутствии устройства для вычисления квадратного корня разность давлений при расходе 40 т/ч составляет ΔP1 = 2500 × (40/50)² = 1600 Па. 2. При наличии устройства для вычисления квадратного корня, поскольку ΔQ = K × ΔP, разность давлений при том же расходе 40 т/ч будет равна ΔP2 = 2500 × (40/50) = 2000 Па. Я понимаю это так: при отсутствии устройства для вычисления квадратного корня ΔP1 = 2500 × (40/50) = 2000 Па; при наличии такого устройства ΔP2 = 2500 × (40/50)² = 1600 Па. Прошу экспертов подсказать, какой из вариантов решения правильный
Этот вопрос мы тоже часто задаем, ответ — второй вариант
Величина разницы давлений зависит от расхода, а не от чего-либо ещё. Наличие квадратного корневого вычислителя зависит от логики обработки данных в устройстве с двойным представлением, например, в DCS и т. п
Можете объяснить, почему? :lol
Запомните, что разница давлений пропорциональна квадрату расхода
Есть пневматический датчик разности давлений с диапазоном измерений 25000 Па; соответствующий максимальный расход составляет 50 т/ч. Согласно техническим требованиям, должна подаваться сигнализация при расходе 40 т/ч. Вопрос: (1) Каково значение порога сигнализации при отсутствии устройства для вычисления квадратных корней? (2) При наличии устройства для вычисления квадратных корней, каково должно быть значение сигнала тревоги? Решение: 1. При отсутствии устройства для вычисления квадратного корня разница давлений при расходе 40 т/ч составляет ΔP1=25000×(40/50)²=16000 Па. Выходное давление при таком же расходе равно Pвых1=(16000/25000)×80+20=71,2 кПа. Следовательно, значение, при котором срабатывает сигнализация, составляет S=71,2 кПа. 2. При наличии устройства для вычисления квадратного корня, поскольку ΔQ=K×ΔP, разница давлений при расходе 40 т/ч составляет ΔP2=25000×(40/50)=20000 Па. Выходное давление при таком же расходе равно Pвых2=(20000/25000)×80+20=84 кПа. Следовательно, значение, при котором срабатывает сигнализация, составляет S=84 кПа. Что означают в формулах выражения *80+20?
Изменяется ли измеряемое разнице давлений в зависимости от наличия квадратурного корнера? Разве ваш регулятор будет меняться в зависимости от того, берете вы квадратный корень или нет? :L
Последнее изменение в этом посте было сделано jack_gl 17.02.2016 в 11:46. Я видел эту задачу в сборнике заданий, но так и не смог её понять, потому что раньше не встречал устройств, способных изменять значение квадратного корня разности давлений. Теперь я всё понял!
Происхождение значений 80+20 в формуле следующее: согласно международным стандартам, сигналы, передаваемые пневматическими измерительными приборами, имеют диапазон давления от 20 кПа до 100 кПа. Другими словами, нижняя граница диапазона измерений трансмиттера составляет 20 КПа, а верхняя — 100 КПа. Следовательно, диапазон измерений трансмиттера равен 100 КПа – 20 КПа = 80 КПа. Отсюда и происходит значение 80. Нулевой уровень составляет 20 КПа, отсюда и происходит значение 20.