Правильно ли так рассчитывать датчик разницы давлений?

2015-12-18View Original

Thread Content

Есть пневматический датчик разности давлений с диапазоном измерений 2500 Па; соответствующий максимальный расход составляет 50 т/ч. Согласно техническим требованиям, должна подаваться сигнализация при расходе 40 т/ч. Вопрос: (1) Какова разница давлений у трансмиттера без использования квадратурного корнера? (2)Какова разница давлений в трансмиттере с использованием квадратурного корнера? Решение: 1. При отсутствии устройства для вычисления квадратного корня разность давлений при расходе 40 т/ч составляет ΔP1 = 2500 × (40/50)² = 1600 Па. 2. При наличии устройства для вычисления квадратного корня, поскольку ΔQ = K × ΔP, разность давлений при том же расходе 40 т/ч будет равна ΔP2 = 2500 × (40/50) = 2000 Па. Я понимаю это так: при отсутствии устройства для вычисления квадратного корня ΔP1 = 2500 × (40/50) = 2000 Па; при наличии такого устройства ΔP2 = 2500 × (40/50)² = 1600 Па. Прошу экспертов подсказать, какой из вариантов решения правильный
Reply #22015-12-18
Этот вопрос мы тоже часто задаем, ответ — второй вариант
Reply #32015-12-19
Величина разницы давлений зависит от расхода, а не от чего-либо ещё. Наличие квадратного корневого вычислителя зависит от логики обработки данных в устройстве с двойным представлением, например, в DCS и т. п
Reply #42015-12-19
Можете объяснить, почему? :lol
Reply #52015-12-20
Запомните, что разница давлений пропорциональна квадрату расхода
Reply #62016-02-15
Есть пневматический датчик разности давлений с диапазоном измерений 25000 Па; соответствующий максимальный расход составляет 50 т/ч. Согласно техническим требованиям, должна подаваться сигнализация при расходе 40 т/ч. Вопрос: (1) Каково значение порога сигнализации при отсутствии устройства для вычисления квадратных корней? (2) При наличии устройства для вычисления квадратных корней, каково должно быть значение сигнала тревоги? Решение: 1. При отсутствии устройства для вычисления квадратного корня разница давлений при расходе 40 т/ч составляет ΔP1=25000×(40/50)²=16000 Па. Выходное давление при таком же расходе равно Pвых1=(16000/25000)×80+20=71,2 кПа. Следовательно, значение, при котором срабатывает сигнализация, составляет S=71,2 кПа. 2. При наличии устройства для вычисления квадратного корня, поскольку ΔQ=K×ΔP, разница давлений при расходе 40 т/ч составляет ΔP2=25000×(40/50)=20000 Па. Выходное давление при таком же расходе равно Pвых2=(20000/25000)×80+20=84 кПа. Следовательно, значение, при котором срабатывает сигнализация, составляет S=84 кПа. Что означают в формулах выражения *80+20?
Reply #72016-02-16
Изменяется ли измеряемое разнице давлений в зависимости от наличия квадратурного корнера? Разве ваш регулятор будет меняться в зависимости от того, берете вы квадратный корень или нет? :L
Reply #82016-02-17
Последнее изменение в этом посте было сделано jack_gl 17.02.2016 в 11:46. Я видел эту задачу в сборнике заданий, но так и не смог её понять, потому что раньше не встречал устройств, способных изменять значение квадратного корня разности давлений. Теперь я всё понял!
Reply #92016-02-17
Происхождение значений 80+20 в формуле следующее: согласно международным стандартам, сигналы, передаваемые пневматическими измерительными приборами, имеют диапазон давления от 20 кПа до 100 кПа. Другими словами, нижняя граница диапазона измерений трансмиттера составляет 20 КПа, а верхняя — 100 КПа. Следовательно, диапазон измерений трансмиттера равен 100 КПа – 20 КПа = 80 КПа. Отсюда и происходит значение 80. Нулевой уровень составляет 20 КПа, отсюда и происходит значение 20.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.