Датчик дифференциального давления мощностью 110 А, предназначенный для измерения расхода с использованием стандартных пробок; диапазон измерений – от 0 до 6 кПа. Сила тока на выходе составляет всего 5,4 мА. При дифференциальном давлении 0,308 кПа расход составляет примерно 1400 единиц; полный диапазон измерений – 5000 единиц. Сначала я проверил направление установки поровой пластины и трубопроводов для измерения давления. Оказалось, что направление правильное, и утечек нет. После замены датчика разности давлений и подключения пульта управления значение разности давлений составило 1,7 кПа, что близко к реальному расходу жидкости. Почему же первый датчик мог выдавать только одно значение разности давлений? Какие есть решения? Можно ли ещё использовать тот первоначальный трансмиттер?
Вероятно, значение дифференциального давления, установленное в датчике дифференциального давления, не совпадает с значением, получаемым с помощью пробкового элемента; в противном случае проблема может заключаться в самом датчике дифференциального давления.
Вы устанавливаете ток или напряжение выхода? Похоже, что значение разницы напряжений не соответствует выходному сигналу.
Выходной ток: возможно, цифры, которые я назвал, не совсем точны, но после замены устройства показатели оказались правильными
Автор не упомянул много вопросов, поэтому невозможно провести анализ! Просто так менять на новый? ? Ладно! ! Во-первых, к отверстийной пластине обычно подключается группа из трех клапанов: закрывается первичный клапан, а балансировочный клапан открывается. Не становятся ли показания нулевыми? ? Как это так, что можно вывести только одно значение дифференциального давления? Я не понимаю смысла этих слов автора! ! ……Подождите с вопросами, подождите с оценками — я думаю, это уже не проблема! Можно много узнать на форуме!
Если сигнал, выходящий от трансмиттера, не меняется в зависимости от измеряемого сигнала, возможно, трансмиттер находится в режиме калибровки цепи и не вышел из него.
Что делать, если у клапана есть внутренняя утечка? Рекомендуется полностью закрыть клапаны давления и вакуума, затем снять трубки для измерения давления, соединенные с передатчиком, и проверить, возвращается ли показатель к нулю. GG
Кажется, это разница между вычислением с квадратным корнем и без него.
Если все в порядке, то можно согласиться с мнением выше: бывают случаи, когда используется квадратный корень из показаний приборов, а бывают — квадратный корень из данных DCS. На это обязательно нужно обращать внимание. Значение разницы давлений, ээээ, ну…
Должно быть, речь идет о проблеме вычисления квадратного корня, как говорил выше. Также есть проблемы, связанные с самим местом проведения измерений; автор поста так и не уточнил, что именно измерялось. У нас здесь установлен прибор для измерения расхода пара ненадлежащим образом: до использования изоляционная трубка была расположена правильно, но позже труба для измерения давления была направлена вверх, в результате чего индикатор оказался выше изоляционной трубки. Изоляция выполнена плохо; после ввода в эксплуатацию на северной стороне происходит быстрое конденсирование пара в трубе высокого давления, что приводит к получению ложных значений, меньших по сравнению с фактическим расходом