HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Серийная схема регулирующего клапана потока и перфорированной пластины

2016-11-25View Original

Thread Content

В рамках проекта по реконструкции иностранные специалисты потребовали установить перед регулирующим клапаном отверстийную пластину. Максимальный расход через эту пластину должен совпадать с максимальным расходом через регулирующий клапан; падение давления при этом составляет примерно 1 кПа (общее давление в системе — 5 кПа). Непонятно, в чем заключается цель такой настройки. Просим вас дать советы и обсудить этот вопрос...
Reply #22016-11-25
Предполагается, что в случае отказа клапана поток будет в определенной степени обеспечен.
Reply #32016-11-26
Требуются ли строгие ограничения на максимальный расход в процессах нижнего уровня?
Reply #42016-11-26
У отверстий в пластине есть две функции: ограничение расхода и снижение давления. Кроме того, отверстия в пластине помогают не превышать максимально допустимый расход жидкости. Также они снижают давление, что позволяет регулирующему клапану выдерживать меньшее давление, что упрощает выбор такого клапана.
Reply #52016-11-26
Ещё к слову: использование регулирующего клапана вместе с перфорированным элементом — это почти стандартная практика. У меня немного проектов, но, насколько я помню, во всех из них присутствовала эта комбинация
Reply #62016-11-26
Я видел один подобный пример: сначала идет контроль давления, затем — отверстие для ограничения потока; дальше давление уже близко к атмосферному. Если правильно контролировать давление перед отверстием для ограничения потока, то объем потока, проходящего через это отверстие, будет стабильно находиться на заданном уровне.
Reply #72016-11-26
Ну, система, которую я недавно разработал для немцев, тоже построена таким образом. Это требование, наложенное на собрания PHA: двойная защита. Когда приборы выходят из строя, у нас всё равно есть дополнительные устройства для поддержки работы системы. Это в основном стандартные решения
Reply #82016-11-26
Довольно распространенной является система взаимного блокирования устройств: после запорного клапана устанавливаются перфорированные пластины для ограничения скорости сброса давления... Установка перфорированных пластин после регулирующего клапана встречается редко! Но принцип, наверное, примерно тот же! Мое скромное мнение…
Reply #92016-11-28
Да, сейчас я могу понимать только то, что пробка является эффективной механической защитной мерой
Reply #102016-11-28
Такая конструкция иногда используется для контроля больших падений давления. Однако, когда имеется только один регулирующий клапан, такие большие падения давления могут привести к явлению коррозии клапана. В этом случае, если в нижней части установить перфорированную пластину, это поможет снизить давление. Потери давления у регулирующего клапана могут быть довольно небольшими.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.