Хотел бы узнать: для кабеля используется KVVRP 10*1.0? Это сигнал напряжения 1–5 В. Расстояние до DCS составляет 400 метров, влияет ли это на сигнал? Кабели управления и кабели питания проходят по одной кабельной трассе, разделенные между собой перегородками.
С защитным экраном, наверное, получится.
Сигналы напряжения не подходят для передачи на большие расстояния — 400 метров слишком много, десятки метров — ещё ничего.
При наличии перегородок и экранирующего слоя управляющие кабели и кабели питания могут проходить в одной кабельной трассе, но это не рекомендуется.
На таком большом расстоянии, к тому же сигнал является напряженческим, рекомендуется преобразовать его в токовый сигнал для передачи.
Расстояние слишком велико, будет падение давления
При передаче сигнала напряжением 1_5В на расстояние 400 метров происходит падение напряжения. Рекомендуется использовать изолатор сигнала для преобразования в сигнал тока 4–20 мА
Какой тип сигнала у автора по напряжению 1–5 В? Если речь идет о сигналах связи, KVV использовать нельзя. @жиагуоюнь
Автор, во-первых, как уже сказал один из пользователей, расстояние слишком велико, из-за чего происходит сильное падение напряжения сигнала. Во-вторых, даже если у вас стандартный токовый сигнал, площадь поперечного сечения кабеля, который вы выбираете, оказывается слишком малой из-за большого расстояния. Для таких случаев, на мой взгляд, минимальная площадь поперечного сечения должна составлять 1,5 мм².