Кабель управления KVVRP и проблема расстояния до жесткой связи DCS.

2016-01-03View Original

Thread Content

Хотел бы узнать: для кабеля используется KVVRP 10*1.0? Это сигнал напряжения 1–5 В. Расстояние до DCS составляет 400 метров, влияет ли это на сигнал? Кабели управления и кабели питания проходят по одной кабельной трассе, разделенные между собой перегородками.
Reply #22016-01-03
С защитным экраном, наверное, получится.
Reply #32016-01-03
Сигналы напряжения не подходят для передачи на большие расстояния — 400 метров слишком много, десятки метров — ещё ничего.
Reply #42016-01-03
При наличии перегородок и экранирующего слоя управляющие кабели и кабели питания могут проходить в одной кабельной трассе, но это не рекомендуется.
Reply #52016-01-03
На таком большом расстоянии, к тому же сигнал является напряженческим, рекомендуется преобразовать его в токовый сигнал для передачи.
Reply #62016-01-04
Расстояние слишком велико, будет падение давления
Reply #72016-01-04
При передаче сигнала напряжением 1_5В на расстояние 400 метров происходит падение напряжения. Рекомендуется использовать изолатор сигнала для преобразования в сигнал тока 4–20 мА
Reply #82016-01-04
Какой тип сигнала у автора по напряжению 1–5 В? Если речь идет о сигналах связи, KVV использовать нельзя. @жиагуоюнь
Reply #92016-01-05
Автор, во-первых, как уже сказал один из пользователей, расстояние слишком велико, из-за чего происходит сильное падение напряжения сигнала. Во-вторых, даже если у вас стандартный токовый сигнал, площадь поперечного сечения кабеля, который вы выбираете, оказывается слишком малой из-за большого расстояния. Для таких случаев, на мой взгляд, минимальная площадь поперечного сечения должна составлять 1,5 мм².

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.