Thread Content
Трубопроводы для опасных веществ класса АВ (жидкости) должны быть изолированы от холода; планируется использовать полиуретан. Каковы конкретные требования к огнестойкости полиуретана? Есть ли строгие требования к самовоспламенению при отсутствии огня и индексу кислорода? Это требования, которые необходимо соблюдать. К тому же, является ли изоляционный материал снаружи резервуара таким же, как и для труб?
Антипиренный. Индекс кислорода не должен быть меньше 30%.
Следует использовать негорючие материалы. Когда в качестве изоляционного слоя применяются пенопластовые материалы с огнестойкими свойствами, их индекс кислорода должен быть не менее 30. Автору стоит внимательно ознакомиться с правилами проектирования в области нефтехимической промышленности, касающимися пожарной безопасности~~
Правило 6.1.2 ПТУ: Изоляционный слой резервуаров для жидких углеводородов и горючих жидкостей должен изготавливаться из негорючих материалов. Когда в качестве изоляционного слоя используется пенопласт с огнестойкими свойствами, его индекс кислорода должен быть не меньше 30. В пояснениях к положениям приводится конкретный пример того, что пенополиуретан нельзя использовать. . . Полиуретан, как правило, может достигать только уровня пожарной стойкости, не соответствующего стандартам.
Антипиренный. Индекс кислорода не должен быть меньше 30%.
Спасибо. Нельзя использовать полиуретан для теплоизоляции, или он не подходит и для охлаждения?