HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Какой кабель выбрать для двигателя мощностью 45 кВт?

2016-01-06View Original

Thread Content

Двигатель мощностью 45 кВт, четвертого уровня; нагрузкой является вентилятор вытяжки. Расстояние до шкафа с источником питания составляет 260 метров. Для длительной непрерывной работы какой тип кабеля следует выбрать?
Reply #22016-01-06
YJV22 3*35+1*16
Reply #32016-01-06
Можно ли использовать YJV? Есть проблемы с расстоянием?
Reply #42016-01-06
Зависит от того, в каких условиях будет использоваться кабель: закапывается ли он прямо в землю, проходит ли по кабельным коробам или через трубы. Также важны факторы, связанные с местоположением — юг или север, а также расстояние и падение напряжения
Reply #52016-01-06
На севере, по мостовой конструкции; двигатель находится в 50 метрах впереди — это зона с защитой от взрывов. Остальные 200 метров представляют собой обычную среду. Напряжение питания в основном составляет 400 В. Этого достаточно?
Reply #62016-01-06
При использовании конфигурации 3*35+1*16 падение напряжения на линии составляет примерно 20 В, что должно быть в порядке. Потери на линиях составляют около 3 кВт. Я не знаком с деталями проектирования в этой области; если же хочется, чтобы потери на линиях были менее 5%, то, вероятно, потребуется использовать кабель с площадью поперечного сечения 50 кв. мм.
Reply #72016-01-07
Ток в двигателе мощностью 45 кВт должен составлять чуть более 80 А. Надежная нагрузка для кабеля 25 — 100 А
Reply #82016-01-07
Что является источником выбросов в зоне с повышенным риском взрыва? В обычных зонах с повышенным риском взрыва кабели прокладываются наверху или закапываются в землю в защитных оболочках. В вашей кабельной рампе также находятся другие кабели; вы можете использовать тот же способ их прокладки. Зимой на севере необходимо соблюдать меры по предотвращению замерзания кабелей. В одном из участков находится зона с повышенным риском взрыва, поэтому рекомендуется использовать кабели типа YJV22 с защитной оболочкой
Reply #92016-01-07
Я сомневаюсь, что вы специалист в области электротехники — как можно задавать такие простые вопросы?
Reply #102016-01-07
Можно ознакомиться с содержанием главы 9 книги «Руководство по проектированию электроснабжения промышленных и гражданских зданий (третье издание)»

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.