Thread Content
Двигатель мощностью 45 кВт, четвертого уровня; нагрузкой является вентилятор вытяжки. Расстояние до шкафа с источником питания составляет 260 метров. Для длительной непрерывной работы какой тип кабеля следует выбрать?
Можно ли использовать YJV? Есть проблемы с расстоянием?
Зависит от того, в каких условиях будет использоваться кабель: закапывается ли он прямо в землю, проходит ли по кабельным коробам или через трубы. Также важны факторы, связанные с местоположением — юг или север, а также расстояние и падение напряжения
На севере, по мостовой конструкции; двигатель находится в 50 метрах впереди — это зона с защитой от взрывов. Остальные 200 метров представляют собой обычную среду. Напряжение питания в основном составляет 400 В. Этого достаточно?
При использовании конфигурации 3*35+1*16 падение напряжения на линии составляет примерно 20 В, что должно быть в порядке. Потери на линиях составляют около 3 кВт. Я не знаком с деталями проектирования в этой области; если же хочется, чтобы потери на линиях были менее 5%, то, вероятно, потребуется использовать кабель с площадью поперечного сечения 50 кв. мм.
Ток в двигателе мощностью 45 кВт должен составлять чуть более 80 А. Надежная нагрузка для кабеля 25 — 100 А
Что является источником выбросов в зоне с повышенным риском взрыва? В обычных зонах с повышенным риском взрыва кабели прокладываются наверху или закапываются в землю в защитных оболочках. В вашей кабельной рампе также находятся другие кабели; вы можете использовать тот же способ их прокладки. Зимой на севере необходимо соблюдать меры по предотвращению замерзания кабелей. В одном из участков находится зона с повышенным риском взрыва, поэтому рекомендуется использовать кабели типа YJV22 с защитной оболочкой
Я сомневаюсь, что вы специалист в области электротехники — как можно задавать такие простые вопросы?
Можно ознакомиться с содержанием главы 9 книги «Руководство по проектированию электроснабжения промышленных и гражданских зданий (третье издание)»