Вопросы о объеме резервуаров для органических теплоносителей, резервуаров для расширения и резервуаров для хранения масла? ? ?

2016-12-02View Original

Thread Content

Согласно пункту 5.4.1 стандарта GB/T17410-2008, объем регулируемой камеры расширения должен быть не менее чем в 1,3 раза больше, чем объем расширения органического теплоносителя. Как определяется степень расширения?
Reply #22016-12-02
Объем резервуара для хранения топлива должен быть не меньше 1,2 раза от общего количества органического теплоносителя в котле на органический теплоноситель. Включает ли общий объем органического теплоносителя объем всей трубопроводной сети?
Reply #32016-12-02
Общий объем органического теплоносителя включает объем в трубопроводах. Другими словами, если вы сливаете весь систему горячего масла в резервуар для масла, необходимо иметь ещё как минимум 0,2 раза большую запасную ёмкость. Резервуар для хранения масла также называется резервуаром сброса, контейнером сброса и т. д.
Reply #42016-12-03
Нужно ли учитывать объем резервуара для хранения нефти вместе с объемом трубопроводов? Как также определить объем камеры расширения?
Reply #52016-12-03
При расчете объема расширения резервуара для расширения используется температурный перепад в 300°?
Reply #62016-12-03
Проектирование и использование камеры расширения являются важными факторами для успешной работы всей системы. Камера расширения позволяет хранить общее количество теплоносителя, которое увеличивается в объеме при нагревании от комнатной температуры до рабочей температуры. Основные функции резервуара для расширения заключаются в следующем: хранение объема жидкости-теплоносителя, который образуется в результате нагрева в системе; удаление газов из системы во время процесса нагрева нагревателя; пополнение всей системы жидкостью-теплоносителем; а также возможность использования холодного вещества, находящегося в резервуаре, для замены горячего вещества в нагревателе в случае внезапного отключения электроэнергии. Следовательно, правильность проектирования резервуара для расширения напрямую влияет на срок службы теплоносителя, а также на другое оборудование в системе теплоносителя. При проектировании необходимо учитывать следующие факторы: давление. Резервуар для расширения может быть как открытым, так и закрытым; рекомендуется использовать горизонтальный закрытый контейнер. Пространство, занимаемое газовой фазой, должно быть заполнено азотом, чтобы предотвратить попадание воздуха. Это помогает избежать окисления и разложения теплоносителя, а также снижает его испарение. Для поддержания давления в резервуаре расширения используется раздельное управление через трубопроводы для подачи азота и трубопроводы для сброса отработанных газов. Кроме того, необходимо установить выпускной трубопровод. Объем: канал для расширения позволяет хранить общий объем теплоносителя, который расширяется при нагревании от комнатной температуры до рабочей температуры. Следовательно, его объем должен быть не менее чем в 1,3 раза больше, чем объем всего количества масла в системе после его расширения под действием тепла. Следовательно, сначала необходимо определить объемное увеличение теплоносителя V0 (единица измерения: м³). При нагревании теплоноситель обычно расширяется примерно на 10% при каждом повышении температуры на 100 °C. Следовательно: V0 = (T2 – T1) / 100 × 10% × V1. Здесь: T1 – температура теплоносителя до нагрева, °C; T2 – температура теплоносителя после нагрева, °C; V1 – общий объем системы при самом низком уровне жидкости в резервуаре для расширения, м³. После этого можно рассчитать фактический объем теплоносителя V2 (единица измерения: м³). V2 = 1,3×V0. Далее рассчитывается объем резервуара для расширения: с учетом коэффициента безопасности 1,1 и коэффициента заполнения 70%, объем резервуара оценивается как V = 1,1×V2 / 0,7. Местоположение: в камере для расширения теплопроводящей жидкости температура высокая; это устройство подвержено тепловым деформациям. Поэтому при проектировании одна из его основ должна быть фиксированной, а другая — скользящей. Высота установки резервуара для расширения должна быть выше, чем у всех других устройств. Также необходимо учитывать запас против кавитации насоса и насыщенное давление пара теплоносителя. Место установки резервуара для расширения не должно находиться прямо над нагревателем; расстояние от нагревателя должно составлять не менее 1,5 м. Это позволяет избежать возникновения пожара из-за вытекания теплоносителя, а также снизить степень его нагрева. Расстояние между резервуаром для расширения и сепаратором нефти и газа также должно составлять не менее 1 м. Это позволяет избежать влияния тепла от системы отопления на резервуар для расширения. Температура: При высоких температурах теплоноситель может подвергаться окислению. При температуре ниже 100 °C процесс окисления не так заметен. Однако при температуре теплоносителя, превышающей 100 °C, скорость окисления увеличивается. Поэтому температура в камере для расширения не должна превышать 70 °C, чтобы предотвратить окисление теплоносителя. В связи с этим камера для расширения не требует изоляции. Приборы: В каналах для расширения необходимо установить датчики давления, температуры и уровня жидкости. У датчика уровня должна быть функция сигнализации о низком уровне жидкости, либо должен быть установлен выключатель, предотвращающий попадание газа в систему теплоносителя. В нормальных условиях работы резервуар для расширения сохраняет высокий уровень жидкости. Это позволяет иметь достаточное количество теплопередающей жидкости при необходимости её замены, что предотвращает перегрев теплопередающей жидкости в нагревателе. Эта информация предназначена только в качестве справки. Если вы занимаетесь дизайном, рекомендуем обратиться к стандартным документам и руководствам, которые вы используете. В разных регионах у разных производителей иногда бывают некоторые отличия. :)
Reply #72016-12-03
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем один цикл beyond 3 декабря 2016 года в 21:29. Резервуар для хранения теплоносителя должен способствовать хранению всего объема теплоносителя во время технического обслуживания системы циркуляции. При проектировании резервуара необходимо учитывать следующие факторы: давление. Резервуары могут быть как открытыми, так и закрытыми; рекомендуется использовать горизонтальные закрытые контейнеры. Пространство внутри резервуара, где находится газообразный состав теплоносителя, должно быть заполнено азотом, чтобы предотвратить контакт теплоносителя с воздухом. Для поддержания давления в резервуаре для расширения используется двухступенчатое управление с помощью трубопроводов для подачи азота и трубопроводов для сброса отходящих газов; кроме того, необходимо установить трубу для сброса избыточного давления. Объем: Объем резервуара для хранения теплоносителя должен быть не меньше 1,2 раза от общего объема теплоносителя во всей системе. Общий объем теплоносителя равен сумме объема теплоносителя в всех трубопроводах и объема резервуара для расширения. Учитывая коэффициент заполнения 80%, объем резервуара можно рассчитать по формуле: V = 1,2 × V0 / 0,8. Где: V – объем резервуара для хранения теплоносителя, в м³; V0 – объем теплоносителя во всей системе, в м³. Место установки: Резервуар для хранения теплоносителя должен находиться в самой низкой точке системы, чтобы во время технического обслуживания было возможно загрузить в него теплоноситель. Температура: температура теплоносителя в каналах для расширения не должна превышать 70 °C, чтобы предотвратить его окисление при высоких температурах. Однако температура во время ремонта должна быть выше температуры, достигаемой при нагреве теплоносителя. Приборы: в канале для расширения должны быть установлены датчики давления, температуры и уровня жидкости. Резервуар для хранения масла во время нормальной работы должен иметь низкий уровень жидкости, чтобы быть готовым к приему поступающего теплопередающего масла в любой момент. Поскольку как камера расширения, так и резервуары для хранения масла являются закрытыми контейнерами, при превышении давления во всей системе теплоносителя предохранительный клапан, установленный на верхней части резервуаров, позволяет снизить давление и защитить систему. Теплоноситель, выходящий через предохранительный клапан, поступает в систему сброса отходящих газов. :)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.