Колебания отрицательного давления в камере нагревателя слишком сильные

2016-01-10View Original

Thread Content

Из-за особенностей технологического процесса в нашем оборудовании температура на входе и выходе из печи подвержена периодическим колебаниям на несколько градусов. Расчетная нагрузка печи велика, в то время как фактическая нагрузка меньше. Угол открытия клапанов дымохода составляет менее 20%. Давление в камере печи также сильно колеблется; кроме того, в дымоходных клапанах и конвективной камере возникает временное положительное давление (система DCS не может зафиксировать значения положительного давления). Индикаторы отрицательного давления в камере сгорания часто подают сигналы тревоги. Помогите, пожалуйста, разобраться, в чём причина?
Reply #22016-01-10
Это вызвано большой разницей между проектными и фактическими нагрузками. Из-за чрезмерно высоких требований к основным условиям проектирования все системы сгорания и вентиляции были спроектированы с учетом более высокой нагрузки. Когда фактическая нагрузка оказывается ниже, регулировка систем сгорания и вентиляции становится недостаточно точной, что приводит к значительным колебаниям давления в печи
Reply #32016-01-11
Это вызвано большой разницей между проектными и фактическими нагрузками. Поскольку основные требования к проектированию были поставлены слишком высоко, все системы сгорания и системы выпуска дыма спроектированы с учетом более высокой нагрузки
Reply #42016-01-11
.....Расчетная нагрузка на печь для нагрева велика, а фактическая нагрузка — мала; степень открытия клапанов дымохода составляет менее 20%, а амплитуда колебаний отрицательного давления в камере печи довольно велика..... Как вы и говорите, это происходит из-за большой расчетной нагрузки и малой фактической нагрузки. Можно рассмотреть такой способ решения: сначала определить, может ли текущая фактическая тепловая нагрузка удовлетворить требования процесса (или же при существующей фактической тепловой нагрузке, достаточной для выполнения требований процесса), затем поэтапно скорректировать различные параметры.
Reply #52016-01-11
Может быть, нагрузка слишком мала, и из-за этого происходят сильные колебания количества газа?
Reply #62016-01-11
Если вентилятор подачи воздуха имеет частотно-регулируемый привод, попробуйте уменьшить частоту и использовать более крупные заслонки. Или можно просто снизить значение ещё немного, чтобы уровень кислорода был выше — это тоже нормально. Нужно посмотреть, удастся ли добиться стабильности. А пока можно не задумываться об эффективности сгорания; сейчас главное — поддерживать определённую температуру, и нужно попробовать увеличить нагрузку
Reply #72016-01-14
При высоком содержании кислорода в зоне конвекции печи постоянно возникает временное положительное давление; предполагается, что это вызвано вторичным сгоранием у перегородок дымовой трубы. Из-за особенностей технологического процесса наблюдаются незначительные колебания в расходе газа в печи, а приборы для контроля отрицательного давления в камере печи сигнализируют с чрезмерной частотой

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.