Оборудован ли склад класса С автоматической спринклерной системой?

2016-05-19View Original

Thread Content

Привет всем, у меня вопрос. Нужна ли установка автоматической спринклерной системы на одноэтажном складе класса С площадью застройки 2200 квадратных метров? На складе в основном хранится твердое сырье и запасные части (твердое сырье упаковывается в мешки из крафт-бумаги)
Reply #22016-05-20
«Строительные нормы» 8.3.2, его необходимо настроить. обратитесь к.
Reply #32016-05-20
Последний раз это сообщение было написано Ван* nhua77020 20.05.2016, 12:57 Отредактировано на основании 8.5.1 «Правил проектирования противопожарных зданий» Следующие места должны быть оборудованы автоматическими системами пожаротушения. За исключением случаев, когда защита от воды или пожаротушение невозможны и если настоящими нормами не предусмотрено иное, следует использовать автоматические спринклерные системы.:    1 Открытие и обдувочные цеха хлопкопрядильных фабрик мощностью 50 000 и более веретен ; Классификационные и чесальные цеха льнопрядильных фабрик мощностью 5000 и более веретен ; Обжарка стеблей и просеивающих деталей на спичечной фабрике ; Предварительное расширение, формование, нарезка и тиснение деталей завода пенопласта ; Здание фабрики деревянных изделий площадью более 1500м2. ; Одноэтажные или многоэтажные фабрики по производству обуви, одежды, игрушек и электроники площадью более 1500 м2 или общей строительной площадью более 3000 м2 ; Высотное здание завода категории С ; Подготовка деталей стенда для испытаний авиационных двигателей ; Подземные производственные здания категории C с площадью застройки более 500 м2. ;    2. Каждый склад площадью более 1000м2 предназначен для хлопка, шерсти, шелка, льна, химического волокна, меха и изделий из них. ; Каждый склад спичек занимает площадь более 600м2. ; Склад пустых почтовых мешков площадью более 500 м2 в почтовом здании. ; Подземные склады горючих материалов площадью застройки более 500м2. ; Надземные и высотные склады для легковоспламеняющихся и огнеупорных изделий (кроме холодильного хранения) ;    3. Театры специального, первого или другого класса вместимостью более 1500 мест. ; Зал или зрительный зал на более чем 2000 мест ; Стадион на более 3000 мест ; Крытые залы и аппаратные для стадионов вместимостью более 5000 человек. ;    4 Выставочные здания, магазины, гостиничные здания с площадью застройки любого этажа более 1500м2 или общей площадью застройки более 3000м2, а также палатные корпуса, амбулаторные корпуса и операционные отделения такой же площади в больницах ; Подземные магазины площадью более 500 м2. ;    5 Офисные здания с централизованной системой кондиционирования возвратных и возвратных воздуховодов (каналов) и общей площадью застройки более 3000м2 и т.д. ;    6. Наземные певческие, танцевальные, развлекательные и показно-развлекательные площадки (за исключением мест для купания), расположенные под землей, полуподземно или с четырьмя и более надземными этажами, либо расположенные на первом, втором и третьем этажах здания площадью застройки более 300м2 на любом этаже. ;    7 Библиотека с коллекцией более 500 000 томов. Если площадь вашего склада превышает 1500м2, вам следует установить автоматическую систему пожаротушения.
Reply #42016-05-20
Согласно строительным нормам GB50016-2014.: Глава 8.3.2: “8.3.2 За исключением случаев, предусмотренных настоящей спецификацией, и складов, не приспособленных для водозащиты или пожаротушения, следующие склады должны быть оборудованы автоматическими системами пожаротушения, а также должны применяться автоматические спринклерные системы пожаротушения: 7. Каждый второй одноэтажный или многоэтажный склад класса С площадью более 1500 м2 или общей площадью здания более 800 м2. ” 8.3.2 является обязательным, необходимо установить автоматическую систему пожаротушения.
Reply #52018-08-03
Позвольте мне одолжить сокровище и задать вопрос. Если три склада класса С построены совместно и разделены межсетевыми перегородками. Каждый склад не превышает 1500, но общее количество превышает 1500, нужно ли еще настраивать самоинжекцию? Спасибо

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.