Thread Content
Привет всем, у меня вопрос. Нужна ли установка автоматической спринклерной системы на одноэтажном складе класса С площадью застройки 2200 квадратных метров? На складе в основном хранится твердое сырье и запасные части (твердое сырье упаковывается в мешки из крафт-бумаги)
«Строительные нормы» 8.3.2, его необходимо настроить. обратитесь к.
Последний раз это сообщение было написано Ван* nhua77020 20.05.2016, 12:57 Отредактировано на основании 8.5.1 «Правил проектирования противопожарных зданий» Следующие места должны быть оборудованы автоматическими системами пожаротушения. За исключением случаев, когда защита от воды или пожаротушение невозможны и если настоящими нормами не предусмотрено иное, следует использовать автоматические спринклерные системы.: 1 Открытие и обдувочные цеха хлопкопрядильных фабрик мощностью 50 000 и более веретен ; Классификационные и чесальные цеха льнопрядильных фабрик мощностью 5000 и более веретен ; Обжарка стеблей и просеивающих деталей на спичечной фабрике ; Предварительное расширение, формование, нарезка и тиснение деталей завода пенопласта ; Здание фабрики деревянных изделий площадью более 1500м2. ; Одноэтажные или многоэтажные фабрики по производству обуви, одежды, игрушек и электроники площадью более 1500 м2 или общей строительной площадью более 3000 м2 ; Высотное здание завода категории С ; Подготовка деталей стенда для испытаний авиационных двигателей ; Подземные производственные здания категории C с площадью застройки более 500 м2. ; 2. Каждый склад площадью более 1000м2 предназначен для хлопка, шерсти, шелка, льна, химического волокна, меха и изделий из них. ; Каждый склад спичек занимает площадь более 600м2. ; Склад пустых почтовых мешков площадью более 500 м2 в почтовом здании. ; Подземные склады горючих материалов площадью застройки более 500м2. ; Надземные и высотные склады для легковоспламеняющихся и огнеупорных изделий (кроме холодильного хранения) ; 3. Театры специального, первого или другого класса вместимостью более 1500 мест. ; Зал или зрительный зал на более чем 2000 мест ; Стадион на более 3000 мест ; Крытые залы и аппаратные для стадионов вместимостью более 5000 человек. ; 4 Выставочные здания, магазины, гостиничные здания с площадью застройки любого этажа более 1500м2 или общей площадью застройки более 3000м2, а также палатные корпуса, амбулаторные корпуса и операционные отделения такой же площади в больницах ; Подземные магазины площадью более 500 м2. ; 5 Офисные здания с централизованной системой кондиционирования возвратных и возвратных воздуховодов (каналов) и общей площадью застройки более 3000м2 и т.д. ; 6. Наземные певческие, танцевальные, развлекательные и показно-развлекательные площадки (за исключением мест для купания), расположенные под землей, полуподземно или с четырьмя и более надземными этажами, либо расположенные на первом, втором и третьем этажах здания площадью застройки более 300м2 на любом этаже. ; 7 Библиотека с коллекцией более 500 000 томов. Если площадь вашего склада превышает 1500м2, вам следует установить автоматическую систему пожаротушения.
Согласно строительным нормам GB50016-2014.: Глава 8.3.2: “8.3.2 За исключением случаев, предусмотренных настоящей спецификацией, и складов, не приспособленных для водозащиты или пожаротушения, следующие склады должны быть оборудованы автоматическими системами пожаротушения, а также должны применяться автоматические спринклерные системы пожаротушения: 7. Каждый второй одноэтажный или многоэтажный склад класса С площадью более 1500 м2 или общей площадью здания более 800 м2. ” 8.3.2 является обязательным, необходимо установить автоматическую систему пожаротушения.
Позвольте мне одолжить сокровище и задать вопрос. Если три склада класса С построены совместно и разделены межсетевыми перегородками. Каждый склад не превышает 1500, но общее количество превышает 1500, нужно ли еще настраивать самоинжекцию? Спасибо