Thread Content
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Дадао Синг 19.01.2016 в 15:58. В чем разница между подключением системы заземления в контрольной комнате к сети заземления и использованием отдельного устройства для заземления? Я имею в виду, по каким критериям следует решать, выбирать сетевое заземление или отдельное заземление? @feng*aosa @ Ван Тяньцзэ
Учитывая взаимное влияние, теоретически всё то же самое.
Современные стандарты предусматривают заземление на уровне одинакового потенциала, то есть, как говорит автор вопроса, «прокладка проводов из сети заземления». Требуется определенное значение сопротивления заземления
Скажу вам, на самом деле нет никакой разницы, просто добавлено параллельное заземление. Помните, что независимо от того, сколько точек заземления вы создадите, в конечном итоге все они должны быть соединены между собой. Поэтому, если сеть заземления на заводе соответствует требованиям, постарайтесь не создавать дополнительных точек заземления — это бесполезно.
По моему мнению, при сетевом заземлении может возникать помех из-за различий потенциалов в разных точках; поэтому для систем управления, требующих высокой надежности, предпочтительно использовать отдельное заземление.
Последнее изменение в этом посте было сделано hfrs 19.01.2016 в 20:55. Разница потенциалов может возникнуть только при отдельном заземлении, что, в свою очередь, будет мешать работе системы. Это также запрещено правилами.
Большинство современных проектов, с которыми я сталкивался и о которых знаю, имеют сетевую систему заземления, обеспечивающую единый потенциал на всем предприятии. Однако при подключении приборов необходимо учитывать определенные моменты: например, точка подключения заземления DCS должна находиться подальше от точек заземления здания для защиты от грозовых разрядов.
:Тогда почему панели управления DCS в компании Zhejiang Zhongkong должны иметь отдельную систему заземления? Их монтажники говорят, что их нельзя подключать к системе заземления для сильного тока
В зоне сетчатого заземления разница потенциалов между различными электродами заземления невелика, поэтому напряжение при контакте с телом человека и напряжение при шаге также остаются низкими. Помехи между разными точками заземления также невелики. Например, в зонах с сетчатым заземлением и в тех местах, где сетчатого заземления нет, при многократном заземлении сигнала последствия в зонах с сетчатым заземлением значительно меньше, чем в местах без такого заземления. Однако распределение потенциала за пределами зоны сетчатого заземления по-прежнему неравномерно, а напряжение между шагами остается очень высоким. Особенно вблизи сетчатого заземления разница потенциалов между различными заземляющими электродами довольно велика. Чем больше площадь заземляющей сети, тем более заметным становится этот эффект. Если контрольная комната расположена в зоне сетчатого заземления, то использование одной из шин заземления, идущих от этой сети, в качестве элемента заземления для системы управления, принесет лучшие результаты, чем создание отдельного элемента заземления. Если контрольная комната расположена вне зоны сетчатого заземления, и для заземления системы управления используется заземляющий шин, выведенный из сетчатого заземления, то между этим заземлением и окружающей средой (например, зданием) может возникнуть разница потенциалов. А использование независимой земли позволяет уменьшить эту разницу потенциалов. Как именно это требовать, не совсем ясно. Похоже, что рубка управления находится над сетью заземления устройства, поэтому использование сетчатого заземления не проблема ; Рубка управления не находится над сетью заземления и имеет собственную систему заземления; заземление системы управления подается как от сетевого заземления, так и от отдельной системы. Точных тонкостей неизвестно, но, по словам специалиста по электрике, использование заземляющей сети площадью три-пятьдесят квадратных метров в отношении домика площадью двадцать-тридцать квадратных метров — это нормально.
Вы правы, я не нашел информации о стандартных требованиях к расстоянию заземления, но я считаю, что для защиты от молний достаточно расстояния более 15 метров.