【Ежедневная тема】【Электротехническое издание 20160806】

2016-08-07View Original

Thread Content

Награда за участие: 2 богатства. Награда за правильный ответ: 9 богатств. Вопрос: Как проверять и устранять неисправности в электрических цепях высоковольтных выключателей, приводящие к их отказу?
Reply #22016-08-07
(1) Проверить, не является ли слишком низкое напряжение питания при замыкании следствием снижения фактической емкости аккумулятора или силового диода, что приводит к превышению минимально допустимого значения напряжения для замыкания;   (2) Проверить предохранители или другие элементы, участвующие в процессе замыкания цепи, на наличие проблем вроде перегорания, плохого контакта или разрыва проводов ;   (3) Проверить, не вышли ли из строя основные или вспомогательные контакты постоянного тока контактора замыкания, а также проверить, нет ли повреждений у электромагнитной катушки контактора ;   (4) Проверить, не имеется ли неисправностей у самой катушки замыкания (например, повреждения изоляции между витками), из-за которых электромагнитная сила притяжения оказывается недостаточной ;   (5) Проверить все компоненты привода двигателя, используемого для замыкания цепи, на наличие таких недостатков, как короткое замыкание, обрыв проводов, плохой контакт и т. д ;   (6) Проверьте, нет ли таких проблем с электромагнитным приводом кулачка выключателя, как его застревание в исходном положении.
Reply #32016-08-07
⑴Проверьте, не слишком ли низкое напряжение питания — это может привести к недостаточной силе действия механизма отключения или к тому, что значение напряжения для отключения окажется недостаточным; ⑵Проверьте, нет ли в цепи отключения повреждений контактов или других неисправностей, а также срабатывания предохранителей из-за короткого замыкания ; ⑶Проверить, не ослабли ли блокирующие контакты цепи разрыва
Reply #42016-08-07
⑴Проверьте, не слишком ли низкое напряжение питания — это может привести к недостаточной силе действия механизма отключения или к тому, что значение напряжения для отключения окажется недостаточным; ⑵Проверьте, нет ли в цепи отключения повреждений контактов или других неисправностей, а также срабатывания предохранителей из-за короткого замыкания ; ⑶Проверьте, нет ли проблем с контактами в замыкательной цепи выключателя ; ⑷Проверьте, не повреждена ли катушка отключения (замыкание или разрыв)
Reply #52016-08-07
Вопросы и ответы: Как проверять и устранять неисправности в электрической цепи высоковольтного выключателя, приводящие к его аварийному отключению? Ответ: Проверку можно провести с точки зрения механической части, приводных механизмов и электрических цепей. 1. Неисправности механической части: (1) Произошло ли смещение элементов привода (или втулок), из-за чего возникают проблемы с правильным функционированием устройства ; (2) Не отсоединился ли вал привода. 2. Неисправность механизма управления (1) Проверьте, достаточно ли настроен предел движения замыкающего сердечника ; (2) Проверить, не застрял ли стержень верхней части замыкающего сердечника ; (3) Проверить, не слишком ли мало регулируется зазор для амортизации при замыкании, из-за чего замыкание происходит неполностью ; (4) Проверить, не слишком ли крутой угол наклона кронштейна замыкания, отсутствует ли недостаточный контакт между кронштейном и осью замыкания, а также не происходит ли смещение кронштейна из центрального положения под действием вибраций ; (5) Проверить положение трех точек соединительной плиты: не происходит ли при замыкании подъема этой плиты вверх ; (6) Проверить, нет ли зажима при отключении и возвращении в исходное положение ; (7) Проверить, не вышел ли из строя возвратный пружиной контрольного устройства и т. д. 3. Нарушения в электрической цепи (1) Проверьте, не связано ли это с снижением фактической емкости аккумулятора или силового диода, из-за чего при замыкании цепи напряжение питания становится слишком низким и превышает минимально допустимое значение для замыкания цепи ; (2) Проверьте, не слишком ли низкое напряжение питания — это может привести к недостаточной силе действия на сердечник разъединителя или к тому, что значение напряжения для разъединения окажется недостаточным ; (3) Проверить наличие проблем с контактами или короткого замыкания у предохранителей и других элементов, участвующих в процессе отключения ; (4) Проверить наличие проблем с контактами в замыкательной цепи разъединения ; (5) Проверьте, не повреждена ли катушка размыкания (непроводимость или замыкание).
Reply #62016-08-07
⑴Проверьте, не слишком ли низкое напряжение питания — это может привести к недостаточной силе действия механизма отключения или к тому, что значение напряжения для отключения окажется недостаточным; ⑵Проверьте, нет ли в цепи отключения повреждений контактов или других неисправностей, а также срабатывания предохранителей из-за короткого замыкания ; ⑶Проверьте, нет ли проблем с контактами в замыкательной цепи выключателя ; ⑷Проверьте, не повреждена ли катушка отключения (замыкание или разрыв)
Reply #72016-08-07
(1) Проверьте, не слишком ли низкое напряжение питания — это может привести к недостаточной силе действия на сердечник разъединителя или к тому, что значение напряжения для разъединения окажется недостаточным; (2) Проверить наличие проблем с контактами и замыканий в предохранителях или других элементах, отвечающих за разъединение цепи ; ⑶ Проверьте, нет ли проблем с контактами в замыкательной цепи выключателя ; ⑷ Проверьте, не повреждена ли катушка отключения (замыкание или разрыв)
Reply #82016-08-07
Есть ли короткое замыкание на нагрузке, перегрузка тока, или настройки времени автоматического отключения верны?
Reply #92016-08-08
⑴ Проверьте, не слишком ли низкое напряжение питания — это может привести к недостаточной силе действия механизма отключения или к тому, что значение напряжения для отключения окажется недостаточным; ⑵ Проверьте, нет ли в цепи отключения повреждений контактов или других неисправностей, а также срабатывания предохранителей из-за короткого замыкания ; ⑶ Проверьте, нет ли проблем с контактами в замыкательной цепи выключателя ; ⑷ Проверьте, не повреждена ли катушка отключения (замыкание или разрыв) ;
Reply #102016-08-08
⑴ Проверьте, не слишком ли низкое напряжение питания — это может привести к недостаточной силе действия механизма отключения или к тому, что значение напряжения для отключения окажется недостаточным; ⑵ Проверьте, нет ли в цепи отключения повреждений контактов или других неисправностей, а также срабатывания предохранителей из-за короткого замыкания ; ⑶ Проверьте, нет ли проблем с контактами в замыкательной цепи выключателя ; ⑷ Проверьте, не повреждена ли катушка отключения (замыкание или разрыв) ;
Reply #112016-08-08
⑴ Проверьте, не слишком ли низкое напряжение питания — это может привести к недостаточной силе действия механизма отключения или к тому, что значение напряжения для отключения окажется недостаточным; ⑵ Проверьте, нет ли в цепи отключения повреждений контактов или других неисправностей, а также срабатывания предохранителей из-за короткого замыкания ; ⑶ Проверьте, нет ли проблем с контактами в замыкательной цепи выключателя ; ⑷ Проверьте, не повреждена ли катушка отключения (замыкание или разрыв) ;

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.