Почему в электроприводных клапанах обычно не используют регулирующие клапаны?

2016-01-27View Original

Thread Content

Почему в угольной химической промышленности электрические клапаны редко используются в качестве регулирующих клапанов, а обычно служат только в качестве клапанов для включения/выключения? ? ? ?
Reply #22016-01-27
Электромагнитный клапан в условиях отсутствия основного источника питания не имеет безопасного положения, такого как полное закрытие, которое соответствовало бы требованиям технологического процесса. Электропневматические клапаны, являясь клапанами управления, обычно используются в процессах с автоматическим управлением, например, в качестве клапанов переключения в сушильных устройствах.
Reply #32016-01-27
Мы используемся лишь в качестве клапанов быстрого отключения в чрезвычайных ситуациях. В конце концов, управление некоторыми крупными ручными клапанами довольно трудоемко
Reply #42016-01-28
В некоторых особых условиях его также можно использовать в качестве регулирующего клапана, например, там, где отсутствует контрольное давление. В местах, где есть контрольное давление, обычно не используют электрические клапаны в качестве регулирующих, поскольку они дороги и их сложно ремонтировать. В электростанциях часто используются электрические клапаны, тогда как в нефтехимических установках они встречаются редко.
Reply #52016-01-28
Электромагнитные клапаны используются для регулирования во многих случаях, просто вы редко их видите. Например, регулирующие клапаны первичных вентиляторов на электростанциях, малые клапаны вторичных вентиляторов, клапаны для управления дымовыми трубами у вентиляторов для вытягивания дыма, регулирующие клапаны вентиляторов для возврата материала, клапаны для регулировки подачи воды и так далее. Их слишком много. С точки зрения стабильности работы они не уступают пневматическим клапанам, а в местах, где нет источника воздуха, электрические клапаны могут полностью заменить их
Reply #62016-01-28
1. Пневматические регулирующие клапаны, поскольку они обычно снабжены пружиной для возврата в исходное положение, относятся к категории «по своей природе безопасных». При отсутствии питания от воздуха они могут вернуться в безопасное положение. Поэтому у пневматических клапанов есть преимущества по сравнению с электрическими клапанами. 2. У пневматических клапанов обычного диаметра скорость работы выше, чем у электрических клапанов. 3. Пневматические клапаны обычного диаметра дешевле, чем электрические.
Reply #72016-01-28
Электрические регулирующие клапаны используются очень часто. В тех местах, где можно применять пневматические регулирующие клапаны, их в большинстве случаев можно заменить на электрические; Электрические клапаны с электроприводом отличаются тем, что скорость их включения/выключения значительно ниже, чем у пневматических клапанов, поэтому они не подходят для ситуаций, требующих быстрого управления.
Reply #82016-01-28
Ладно, на чертежах, которые я видел, тоже указаны электрические клапаны с перекрытием и пневматические регулирующие клапаны

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.