Чем отличается установка в приоритет и сброс приоритета после срабатывания интерлокировки? Как понимать НЕ-выход? Есть ли какие-нибудь легко понятные иллюстрации или книги?
Я немного знаю, но думаю, что не смогу объяснить вам это четко. Надеюсь, появится специалист
http://bbs.hcbbs.com/thread-490144-1-1.html
Приоритет установки, приоритет сброса — это режим работы, когда на входах для установки и сброса одновременно задано значение 1. При приоритете установки выход принимает значение 1, а при приоритете сброса — значение 0. Инвертор на самом деле выполняет функцию инверсии
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем HEJIYUER 1 февраля 2016 года в 23:47. Возьмём практический пример: когда уровень жидкости становится слишком высоким, срабатывает защитный механизм, который закрывает клапан подачи. 1. Приоритет установки — LAH: клапан закрыт. Когда вы нажимаете кнопку сброса (сброс означает открытие клапана), если LAH по-прежнему активен, клапан не сможет открыться (поскольку LAH находится в активном состоянии и имеет приоритет). Необходимо дождаться исчезновения LAH, затем нажать кнопку сброса, чтобы открыть клапан. 2. Приоритет — сброс, в народе называется «грабительский сброс» LAH — клапан закрыт. Когда вы нажимаете кнопку сброса (сброс означает открытие клапана), клапан открывается независимо от того, существует ли LAH или нет (поскольку приоритет имеет сброс). В реальных схемах интерлокуирования чаще всего используется принцип «приоритет установки состояния», поскольку: как только происходит активация интерлокуирования, необходимо дождаться исчезновения сигнала входа для интерлокуирования, прежде чем можно будет сбросить его = запустить процесс. В противном случае это может привести к аварии. Приоритет установки тоже бывает полезен, например, при логической схеме панели сигнализации: (не дизайн технологической блокировки) 1. Происходит синхронное активирование, звучит сигнальная тревога. Если нажать кнопку «Отключить», то тревога прекратится; в противном случае тревога будет продолжать звучать ; Это восстановление грабителя. 2. Но для сигнальных ламп блокировки должна применяться конфигурация с приоритетом установленного состояния: пока существует входной сигнал блокировки, даже если нажать кнопку сброса на панели управления, сигнальная лампа останется включенной — это необходимо. Поскольку состояние сигнальных огней должно соответствовать состоянию на месте происшествия, нельзя использовать функцию сброса из-за нападения, иначе это может ввести в заблуждение персонал, находящийся внутри. . . НЕ-выход: в качестве примера, компрессор можно запустить только тогда, когда смазка нагреется до определенной температуры. Однако обычно мы устанавливаем лишь сигнализацию о низкой температуре TAL. В логике управления движением сигнал тревоги на экране обозначается как TAL, но условием для запуска движения является: NOT TAL. Следовательно, к входу сигнала TAL необходимо подключить инвертор, чтобы получить условие для запуска движения. @jiaguoyun @budaoweng123 @Большая лошадь и большой лук
Если вам нужна книга для глубокого изучения темы, тогда купите книгу «Основы цифровой электроники», пятое издание, издательство «Высшее образование». В этой книге в пяти главах подробно рассматриваются триггеры. Я советую вам её купить — прочитав соответствующие разделы, вы всё поймёте