Техника безопасности при использовании электроэнергии на стройплощадке!
Thread Content
Лучееее описание техники безопасности при использовании электроэнергии на строительной площадке по стандарту JGJ46-2012! I. Основные технические требования к безопасности при использовании и обслуживании распределительных и выключательных щитов 1. На строительной площадке все распределительные и выключательные щиты должны находиться в ведении специалиста (квалифицированного электрика). Все такие щиты должны быть заперты, а на них должны быть указаны их название и назначение, а также сделаны обозначения для различных цепей. 2. Операторы щитов управления должны хорошо знать правила правильной эксплуатации электрических устройств управления; когда работы на стройплощадке прекращаются на более чем 1 час, необходимо отключить питание щита управления и запереть его. 3. В распределительных и выключательных щитах не допускается хранение каких-либо посторонних предметов, а также подключение другого временного электрооборудования; при использовании и замене предохранителей необходимо соблюдать соответствующие спецификации, строго запрещается использовать вместо предохранителей медные провода и т. п. 4. Все распределительные щиты и коробки с выключателями должны ежемесячно проверяться и ремонтироваться профессиональными электриками. Электрики обязаны носить изоляционные средства защиты и использовать изоляционные инструменты. Лица, не являющиеся электриками, не имеют права самовольно подключать электроприборы или пользоваться электрооборудованием на стройплощадке. 5. Входные и выходные кабели распределительного щита не должны подвергаться воздействию внешних сил; строго запрещается их контакт с острыми металлическими краями и средами, способными к сильной коррозии. II. Основные технические аспекты безопасности собственных генераторных установок 1. На строительных площадках крупных мостов, в туннелях и на площадках по производству предварительно изготовленных конструкций необходимо иметь собственный источник энергии, чтобы избежать ущерба для строительства и возникновения аварий в случае отключения электроэнергии в сети. 2. Система электроснабжения на строительной площадке, используемая с помощью собственных генераторов, должна работать по трехфазной пятипроводной схеме с прямым заземлением нулевого провода. Эта система должна быть изолирована от внешних электрических линий и не иметь с ними никаких электрических связей. Источник питания от собственных генераторов должен быть соединен с внешними электрическими линиями с использованием механизма блокировки; параллельная работа генераторов строго запрещена. Генераторы должны быть оснащены защитой от короткого замыкания и перегрузки. 3. На панели управления генератором следует устанавливать измерители переменного напряжения, переменного тока, активной мощности, электроэнергии, коэффициента мощности, частоты и постоянного тока. 4. Дымоотвод генераторной установки должен выходить наружу. В помещениях генераторных установок и их систем управления и распределения электроэнергии строго запрещается хранить баки с маслом. 5. В системах электроснабжения, не являющихся трехфазными пятипроводными, металлические корпуса электрического оборудования должны быть защищены от замыкания на землю; сопротивление такого замыкания не должно превышать 4 Ом. Кроме того, в одной и той же системе электроснабжения нельзя иметь устройства, соединенные как с землей, так и с нулевым проводом. III. Основные технические требования к безопасности электрических машин и оборудования1. У башенных кранов, оборудования для смешивания материалов, наружных лифтов, систем подъема опалубки, устройств для подъема грузов и других устройств, которым необходимо использование защитных устройств от молний, помимо правильной подключения к земле, металлический корпус электрических машин должен иметь надежные средства заземления или временные устройства заземления. Это предотвращает зарядку металлического корпуса машин, а ток будет течь через земляной провод в землю, тем самым избегая случаев удара тока по людям.
2. Линии питания электрических машин должны быть установлены в соответствии с правилами использования электроэнергии; нельзя производить произвольную подключение проводов. 3. Для линий питания электрических строительных машин необходимо использовать бесшовный многожильный гибкий кабель с медными жилами и резиновой изоляцией, подобранный по их мощности; при этом зелено-желтая жила в любом случае может использоваться только в качестве защитного нулевого проводника или для повторного заземления. 4. В щиту управления каждым электромеханическим устройством, помимо устройств защиты от перегрузки, короткого замыкания и утечки тока, обязательно должен быть установлен выключатель-разъединитель. Чтобы в случае аварии можно было быстро отключить питание. 5. Внешние лифты для крупных мостов представляют собой лифты, предназначенные как для перевозки людей, так и грузов; необходимо оборудовать их отдельными щитами управления, а также обеспечить надежный контроль за рабочими параметрами и возможность связи. 6. При эксплуатации башенных кранов необходимо соблюдать безопасное расстояние от внешних линий электропередач и других защитных устройств. 7. Перемещать электроинструменты необходимо с предварительным отключением питания; их нельзя перемещать при включенном питании. 8. При неисправности электромеханического оборудования требуется отключение питания для ремонта. В то же время необходимо разместить предупреждающие знаки с надписью «Запрещено включать», либо выделить человека для наблюдения, чтобы никто случайно не включил выключатель. 9. Операторы электромеханического оборудования должны укреплять сознание безопасности и строго соблюдать правила безопасной эксплуатации механического и электрического оборудования. Во время работы необходимо носить рабочую одежду, изоляционную обувь и другие средства индивидуальной защиты. Категорически запрещается использовать руки или влажные тряпки для чистки электрического оборудования, а также вешать одежду на электрические провода. IV. Основные технические требования к безопасности использования электринструментов 1. Электринструменты, используемые на строительной площадке, как правило, являются ручными: электродрели, ударные дрели, электромолотки, пистолеты для приклеивания гвоздей, электрические пилы, резаки, шлифовальные круги и т. д. В зависимости от уровня изоляции и защиты от поражения электрическим током их можно разделить на три категории: инструменты I категории, инструменты II категории и инструменты III категории. 2. В обычных условиях (процент влажности воздуха менее 75%) можно использовать ручные электроинструменты класса I или II. Точек соединения металлического корпуса инструмента с проводом PE должно быть не менее двух. Устройство защиты от утечки тока, у которого номинальный ток срабатывания при утечке не превышает 15 мА, а номинальное время срабатывания при утечке составляет менее 0,1 секунды. 3. При работе в влажных условиях или на металлических конструкциях необходимо использовать ручные электринструменты класса II или класса III, питаемые от трансформатора безопасного разделения; использование ручных электринструментов класса I строго запрещено. При использовании ручных электроинструментов класса II с металлическим корпусом остальные части корпуса могут быть соединены с проводом защиты от земли, причем должна быть предусмотрена защита от утечки тока. 4. При работе в тесных пространствах (в котлах, металлических контейнерах, канавах, трубопроводах и т. д.) необходимо использовать ручные электринструменты класса III, питаемые от трансформатора безопасного разъединения. 5. Ручные электроинструменты должны быть оснащены щитком с специальным выключателем питания и защитным устройством от утечки тока. Категорически запрещается подключать более двух устройств к одному выключателю; выключатель питания должен иметь два контакта для управления. Перед использованием ручных электроинструментов необходимо проверить, находятся ли корпус, рукоятка, кабели и штекеры в надлежащем состоянии, а также правильно ли выполнено подключение (чтобы фазный провод не был подключен к нулевому). 6. В коробке управления ручными электроинструментами должны использоваться разъемы для подключения к сети. Штекеры и разъемы не должны иметь повреждений или трещин, а также должны обеспечивать надлежащую изоляцию. Если обнаруживается, что корпус или рукоятка ручного электроинструмента повреждены, его необходимо немедленно прекратить использование и заменить. 7. Для питания ручных электроинструментов следует использовать мягкий кабель с медным проводником и климатостойкой резиновой изоляцией; в кабеле не должно быть соединений. Перед использованием необходимо провести проверку при отсутствии нагрузки, и инструмент можно использовать только в том случае, если его работа будет нормальной. 8. При использовании ручных электринструментов работники должны носить изолирующую обувь и перчатки. Во время работы необходимо держаться за ручку инструмента; кабель нельзя использовать в качестве опоры. 9. Инструменты, которые долгое время не использовались или были подвержены воздействию влаги, перед использованием должны быть проверены электриком на соответствие требуемым значениям изоляционного сопротивления. V. Основные технические требования к осветительным приборам на строительной площадке
1. В обычных условиях используются осветительные приборы с номинальным напряжением 220 В. В специальных условиях необходимо использовать осветительные приборы с безопасным напряжением – например, в туннелях, в местах с высокой температурой, при наличии проводящей пыли или когда высота расположения светильника ниже 2,4 м. В таких случаях напряжение питания не должно превышать 36 В. В влажных помещениях и там, где есть риск контакта с заряженными элементами, напряжение питания осветительных приборов не должно превышать 24 В. В чрезвычайно влажных условиях, на поверхностях с хорошей проводимостью, в котлах или металлических контейнерах, а также в трубопроводах, напряжение питания осветительных приборов не должно превышать 12 В. 2. Для временных осветительных сетей обязательно должны использоваться изолированные провода. Для временных осветительных сетей необходимо использовать изолированные провода. Провода временных сетей внутри зданий должны быть установлены на кронштейнах на высоте не менее 2 м над уровнем пола; провода временных сетей на открытом воздухе должны быть установлены на кронштейнах на высоте не менее 2,5 м над уровнем пола. Для эпизодического освещения не допускается использование тонких проводов; обычно следует использовать мягкие кабели. 3. При работе в ямах, при ночных работах, а также в помещениях вроде рабочих шалефов, мест хранения инструментов и материалов, складов, офисов, столовых, общежитий и в местах с плохим естественным освещением необходимо обеспечить общее освещение, локальное освещение или их сочетание. В месте работы не допускается использование только локального освещения. 4. На специальных объектах, где после отключения электроэнергии работники должны незамедлительно покинуть место проведения работ, таких как ночные работы на высоте или строительство туннелей, необходимо также устанавливать аварийное освещение, питаемое от отдельного источника энергии. 5. На верхушках основных башен, а также высоких механических устройств или сооружений, которые могут в ночное время повлиять на безопасное движение самолетов и других летательных аппаратов, например, на лифтах, установленных на башенных кранах, должно быть установлено заметное красное предупредительное освещение. 6. В помещениях с нормальной влажностью (≤75%) можно использовать обычные осветительные приборы с открытым типом корпуса. 7. Места с высокой или чрезвычайно высокой влажностью (относительная влажность > 75%) являются опасными с точки зрения риска удара током. В таких местах необходимо использовать осветительные приборы с герметичными водонепроницаемыми корпусами или открытые осветительные приборы с водонепроницаемыми лампами. 8. Места, содержащие большое количество пыли, но не представляющие опасности взрыва или пожара, относятся к категории мест с обычными рисками электротравм. В таких местах необходимо использовать осветительные приборы, защищенные от пыли, чтобы предотвратить воздействие пыли на надежную работу осветительных приборов. 9. Места, где существует опасность взрыва и пожара, также являются местами с риском электротравмы; в таких случаях необходимо использовать осветительные приборы, устойчивые к взрывам, в зависимости от степени опасности данного места. 10. В местах с сильными вибрациями необходимо использовать осветительные приборы с противовибрационными функциями. 11. В местах, где присутствуют сильно коррозионные вещества, такие как кислоты и щелочи, необходимо использовать светильники, устойчивые к воздействию кислот и щелочей. 12. Как правило, высота установки осветительных приборов на напряжение 220 В на открытом воздухе должна быть не менее 3 м, а в помещениях — не менее 2,4 м; высота установки йодно-вольфрамовых ламп и других ламп на основе металлогалогенидов рекомендуется выбирать выше 3 м. 13. Любые осветительные приборы должны управляться и подключаться к сети через щит управления освещением. Необходимо обеспечить полную защиту от перегрузок, коротких замыканий, а также защиту от утечек тока. Для уличных фонарей необходимо использовать отдельные предохранители для каждого фонаря. Выключатели для фазных проводов должны находиться внутри щита управления; они не могут быть подключены непосредственно к самим осветительным приборам. 14. Кабели питания, входящие в щиток управления, строго запрещается соединять с помощью штекеров. 15. Для освещения временных сооружений целесообразно использовать выключатели с рычагом; высота их установки должна составлять 2–3 м от уровня земли. В районах жилых помещений для сотрудников запрещается устанавливать выключатели рядом с кроватями. VI. Восемь ключевых моментов технической документации по безопасному использованию электроэнергии на строительной площадке 1. Все материалы, связанные с проектом организации использования электроэнергии на строительной площадке. 2. Изменить документацию по организации электроснабжения на строительной площадке. 3. Материалы по разъяснению технологии электроснабжения. 4. Таблица проверки и приемки электрооборудования на строительной площадке. 5. Сертификаты испытаний и контроля электрического оборудования, а также записи о настройке. 6. Таблица записей измерений сопротивления заземления, сопротивления изоляции и параметров срабатывания устройства утечки тока. 7. Таблица периодических проверок (пересмотров). 8. Записи о работах по монтажу, патрулированию, ремонту и демонтажу электрооборудования. VII. Анализ причин несчастных случаев, связанных с электротравмами
1) Отсутствие знаний в области электробезопасности и недостаточное осознание необходимости самозащиты.
2) Нарушение правил безопасной эксплуатации.
3) Неиспользование системы защиты от тока с нулевым проводом типа «TN-S».
4) Ненадлежащая установка электрического оборудования.
5) Отсутствие регулярного технического обслуживания электрического оборудования.
6) Случайные факторы — КОНЕЦ——