Thread Content
Для измерения расхода пара с помощью расходомера с отверстием, лучше размещать это отверстие перед регулирующим клапаном или после него? Должны ли датчики температуры и давления с компенсацией температуры находиться в одном положении с диафрагмой? Можно ли разместить диафрагму и датчики отдельно друг от друга? Какие для этого требуются условия? Спасибо за ответ!
Расходомер с отверстиями может быть установлен как перед регулирующим клапаном, так и после него, однако необходимо обеспечить достаточную длину прямой части трубопровода. Более предпочтительно устанавливать его перед регулирующим клапаном, поскольку это снижает влияние его включения и выключения на измерение расхода. Точки измерения температуры и давления могут быть отделены от пробоотборника, главное — чтобы они позволяли в реальном времени отслеживать изменения параметров пара...
Поршневая заслонка — хорошо перед регулирующим клапаном. Точки измерения температуры и давления с компенсацией должны следовать за положением пробки.
Регулирование расхода пара обычно осуществляется с помощью датчиков давления, термометров, перфорированных пластин, регулирующих клапанов и т. д. Место установки должно быть следующим: 1. Прорезной клапан следует устанавливать перед регулирующим клапаном, поскольку если он будет расположен позади регулирующего клапана, степень его открытия не будет постоянной. В результате давление на входе прорезного клапана будет нестабильным, что приведет к неточным измерениям. 2. Датчик давления должен располагаться перед пробкой, в участке прямой трубы; только так можно гарантировать, что измеряемое давление соответствует истинному давлению на входе в пробку, а значит, измерения будут точными. Именно такое давление используется для коррекции расхода с целью обеспечения точности измерений. 3. Термометр следует устанавливать после фильтрующей пластины и перед регулирующим клапаном; точнее говоря, его нужно размещать после участка прямой трубы, следующего за фильтрующей пластиной. Если термометр будет установлен перед фильтрующей пластиной, это неизбежно повлияет на длину участка прямой трубы — из-за этого длина участка прямой трубы окажется недостаточной. Итак, наилучшая последовательность монтажа должна быть следующей: датчик давления, диафрагма, термометр, регулирующий клапан.
Расходомер устанавливается перед регулирующим клапаном, поскольку при прохождении жидкости через регулирующий клапан происходят изменения её состояния, что влияет на измерение расхода расходомером. Температура и давление не обязательно должны находиться рядом с расходомером; их достаточно установить на трубопроводах, в которых находится тот же флюид. Другими словами, достаточно, чтобы среда, в которой происходит измерение расхода, температуры и давления, имела одинаковые свойства. Не обязательно устанавливать их вместе; часто используется метод компенсации с использованием данных о температуре, находящейся на большом расстоянии. Главное — чтобы свойства сред были схожими. Надеюсь, это будет вам полезно
5-й этаж сказал совершенно верно, чего ты ещё колеблешься?
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем HEJIYUER 23.02.2016 в 00:42. Учитывая требования к участкам прямых труб из-за сопротивления на входе, отверстийная пластина размещается перед регулирующим клапаном, а датчик температуры — ниже по течению относительно нее, что позволяет снизить требования. 2. Основой теории дышащей перепонки является «закон сохранения массы», в то время как плотность газа перед и после дышащей перепонки изменяется. Мы измеряем давление выше или ниже отверстной пластины (с помощью датчика PT); на основе разницы давлений и коэффициента расширения ε можно определить второе давление, тем самым «уравнивая» уравнение массы; в противном случае невозможно рассчитать размер отверстия. ISO предусматривает, что соотношение P2/P1 должно быть больше 0,75, чтобы контролировать степень расширения газа и не допускать слишком низкой плотности на выходе, тем самым обеспечивая «точность» плотности обратной тяги. Давление не должно создаваться ниже уровня клапана; оно может быть на перфорированной пластине или за пределами зоны 2D ниже уровня клапана. Это допускается согласно стандартам ISO. Если PT установлен после регулирующего клапана, используется компенсация по давлению после клапана. Однако в расчетах для диафрагмы используется давление перед диафрагмой. Поскольку перепад давления на клапане может быть значительным, отношение P2/P1 оказывается меньше 0,75, что снижает точность измерений. 3. При сужении потока через отверстие в пластине температура не снижается значительно (из-за небольшой разницы давлений). При настройке TE основное внимание уделяется факторам, связанным с прямым участком трубопровода. @jiaguoyun @Малайзия с большим луком
Я изучил этот вопрос. Изначально я считал, что при условии соблюдения требований к прямотрубной системе, если диафрагменный клапан установлен перед регулирующим клапаном, то место размещения манометра и термометра не имеет значения, главное — чтобы они отражали истинное состояние пара. Посмотрев комментарии, понял, что думал слишком поверхностно: lol. Кстати: автору следует выбрать лучший ответ — объяснения на пятом и девятом этажах очень профессиональные.