Проблема заземления приборов

2016-07-12View Original

Thread Content

Заземление на месте установки прибора, заземление DCS — каково влияние от наличия заземления с обеих сторон?
Reply #22016-07-12
Существует соответствующий стандарт — SH/T 3018-2003 «Стандарты проектирования систем безопасности в нефтехимической промышленности»
Reply #32016-07-12
Если всё это сделано, то это эквивалентно отсутствию заземления; обычно в ДСК есть заземление
Reply #42016-07-13
Посмотрите HG/T 20513-2014 «Стандарты проектирования заземления систем измерительных приборов»
Reply #52016-07-13
Заземление для сильного тока осуществляется двухконтактным способом, а заземление сигнала — одноконтактным. Если сигнал заземлен с обоих концов, может возникнуть замкнутый контур, что приведёт к помехам.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.