Thread Content
При расчете с использованием теплообменника HTRI в качестве среды в трубчатой и корпусной частях используется вода; не происходит фазовых превращений, теплоотдача осуществляется за счет принудительной конвекции. Устройство имеет вертикальное расположение. При подаче воды снизу вверх и сверху вниз в трубопроводе наблюдается значительная разница в коэффициентах теплоотдачи с той стороны, где происходит подача воды. Почему это так? Согласно имеющейся информации, при принудительной конвективной передаче тепла без фазовых превращений вертикальное и горизонтальное расположение не должно влиять на коэффициенты теплоотдачи. Уважаемые эксперты, не интересно ли вам это исследовать? На чем основан HTRI?
На мой взгляд, вертикальное и горизонтальное расположение приводят к различиям в скорости потока среды и её состоянии в теплообменнике. Эффективность теплообмена также различается в зависимости от состояния потока; наихудшая эффективность наблюдается при ламинарном потоке.
Я лично считаю, что это влияет, но разница должна быть велика, так что вряд ли. Посмотрим, не проблема ли это в настройках вашего программного обеспечения
Существует преобразование энергии: преобразование гравитационной энергии в кинетическую. Изменение скорости, конечно же, влияет на коэффициент теплопередачи. Вы можете увеличить длину теплообменника, и такая разница станет ещё более заметной.
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем lupg 5 марта 2016 года в 13:35. 1. Если направление потока в внешней и внутренней частях трубопровода меняется одновременно, вероятность воздействия давления увеличивается. 2. При проектировании, когда задается допустимое падение давления, в процессе расчетов, если оно превышает установленное значение, корректируется количество трубопроводов, а также количество оборудования. У вертикального расположения трубопроводов сопротивление потоку выше, поэтому легко возникает ситуация, когда падение давления превышает допустимые значения.
3. После корректировки скорость потока в двух вариантах различается, а также меняется значение K.
4. Рекомендуется автору попробовать еще раз: при использовании схемы «снизу вверх» необходимо увеличить допустимое падение давления в трубопроводах до достаточно большого значения, чтобы избежать необходимости перепланировки трубопроводов. Таким образом количество труб в обоих вариантах останется прежним, и можно будет увидеть, насколько различается значение K.
Спасибо всем за ответы. Я попробовал снова: число Рейнольдса для потока не изменилось, скорость потока не изменилась, падение давления также не изменилось; изменился только коэффициент теплоотдачи. Всем интересно попробовать симуляцию.