2016-03-06View Original

Thread Content

Будь то датчик уровня на основе разницы давлений или расходомер на основе разницы давлений, при подключении устройства 475 отображается значение разницы давлений, а также верхние и нижние пределы. Хотел бы я знать, что же означают эти верхние и нижние пределы? Это пределы давления на мембранной камере или пределы разницы давлений?
Reply #22016-03-06
Эти верхний и нижний пределы — это диапазон давочного разности
Reply #32016-03-06
Разница между верхним и нижним пределами и есть диапазон измерений. Сигнал выходит тогда, когда разность давлений, зафиксированная датчиком в виде мембранной коробки, превышает нижний предел; при достижении верхнего предела сигнал больше не увеличивается. Давление в мембранном камере не должно превышать максимальное рабочее давление передатчика (указано на табличке), а также следует избегать длительного нахождения при высоком разнице давлений.
Reply #42016-03-07
Нижний предел — это стандартные условия работы, минимальное значение давочного разности, которое можно измерить; верхний предел — это максимальное давление при работе, максимальное значение давочной разности, которое можно измерить
Reply #52016-03-07
Пределы значения разницы давлений, а также пределы давления на мембранном корпусе указаны на панели управления; значение 475 не видно……
Reply #62016-03-07
475. На главном экране показывается значение разницы давлений (PV) – это значение, которое измеряет сам прибор. Нижние и верхние пределы (URV/LRV) обозначают диапазон измерений; они соответствуют значениям давления, которые получаются при выходном сигнале 4–20 мА.
Reply #72016-03-08
Проще говоря, как для датчиков уровня, работающих на принципе разницы давлений, так и для датчиков расхода, работающих по тому же принципу, необходим трансмиттер разницы давлений. У такого трансмиттера есть пределы измерения — например, 0–50 кПа; это означает, что максимальное значение, которое может показать прибор, составляет 50 кПа. Также существует заданный диапазон измерений, который можно регулировать в зависимости от условий эксплуатации. В диапазоне от 0 до 50 кПа можно настроить любые значения. Например, можно настроить прибор на диапазон 0–30 кПа или 0–20 кПа, но нельзя выйти за пределы 50 кПа. Ещё одним важным параметром является допустимое рабочее давление, то есть максимальное давление, которое может выдержать мембрана трансмиттера. Трансмиттер с диапазоном измерения 0–50 кПа может выдерживать давление до 25 МПа :)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.