Проблемы с двухфланцевыми уровнемерами

2016-03-09View Original

Thread Content

Вопрос 1: На стороне с положительным давлением у уровнемера с двумя фланцами капиллярная трубка не используется — он подключается непосредственно к фланцу, а на стороне с отрицательным давлением капиллярная трубка присутствует. Таким образом нет необходимости в переносе устройства. Используется ли такой способ? Вопрос 2: Не проблема, если в зимнее время заголовки не будут расположены рядом с корпусом прибора? Провинция Ляонин.
Reply #22016-03-09
1. Капилляры тоже должны перемещаться, не так ли? Силиконовое масло внутри не должно мигрировать? ? ……Это для того, чтобы сэкономить на фланце капилляра с положительным давлением? ? Никогда такого не видел! 2. Заголовки можно не ставить..., но при низкой температуре и снегопадах легко возникают проблемы, поэтому обычно их всё же ставят! Достаточно использовать защитный корпус, термоизоляция не нужна! Можно использовать в качестве ориентира, в зависимости от температуры окружающей среды и минимальной температуры, которую может выдерживать передатчик!
Reply #32016-03-09
Вопрос 1: С той стороны, где давление отрицательное, есть капилляры; при наличии статического давления происходит все равно миграция... Вопрос 2: Мы находимся на юге, у нас нет этой проблемы; неясно, требуется ли коробка для приборов...
Reply #42016-03-09
Отсутствие необходимости в миграции означает, что процесс миграции может быть выполнен на заводе, без дополнительных действий на месте, поскольку объем данных, подлежащих миграции, уже определен.
Reply #52016-03-09
Вопрос 1: Конечно, миграция все равно необходима, если только высота положения камеры с положительным и отрицательным давлением при установке не совпадает с высотой во время калибровки в лаборатории; в противном случае требуется отрицательная миграция! Вопрос 2: Можно обойтись без корпуса прибора, но необходимо обеспечить, чтобы температура окружающей среды находилась в диапазоне работоспособности индикатора. Мембраны в камерах под давлением и отрицательным давлением должны быть изолированы от холода!
Reply #62016-03-09
Вопрос 1: Если это закрытый контейнер, его необходимо переместить; если же это открытый контейнер, использование двух фланцев — это перерасход ресурсов. Вопрос 2: Обычно это не требуется, но при температуре около -40 градусов иногда необходимо обеспечивать теплоизоляцию даже для капилляров.
Reply #72016-03-09
:Л: бессловно. . . Перемещается отрицательное давление, братан, какое это имеет отношение к трубе с положительным давлением? И вы уверены, что такой прибор существует?
Reply #82016-03-10
Я видел такие приборы; компания Rosemount может их производить, а остальные — не знаю. Выберите капилляр на стороне отрицательного давления. Если переезжать, он определённо понадобится. Что касается того, что вы упомянули — перенос параметров с момента производства, то если в технической документации на закупку указаны конкретные и точные диапазоны значений, завод выполнит все требования. Это не связано с тем, одинарная у него капилляра или двойная. Приборы обычно могут нормально функционировать при температурах от минус 30 до минус 40 градусов; если нет корпуса для прибора, проблем не возникает.
Reply #92016-03-10
Не рекомендуется использовать его в таком режиме: тепловое расширение и сжатие силиконового масла в капиллярах на стороне отрицательного давления влияет на точность измерений прибора
Reply #102016-03-11
Вопрос 1: Если это резервуар с открытым верхом, то проблем нет. Но если это герметичный резервуар, то после установки, когда в нем нет воды, достаточно просто отметить нулевую точку — дальнейшая настройка не требуется.
Вопрос 2: Нет проблем с тем, что индикатор может находиться в корпусе в зимний период. Современные трансмиттеры выдерживают температуры от -40 до 85°C. Рекомендуется также защитить капилляр от холода: victory:

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.