Неисправность термопарного термометра

2016-12-18View Original

Thread Content

Температура, измеренная термопарным термометром и мультиметром на месте, составляла 13,4; при переводе это соответствует примерно 330 градусам. ДСУ показывала значение 360 градусов. При подаче сигнала с помощью генератора сигналов показания ДСУ были на 30 градусов выше, чем на месте. После прямой замены проводов все вернулось в норму. Изначально температура постоянно была высокой и колебалась. Может ли это быть следствием короткого замыкания в цепи или какой-то другой проблемы? Карта совсем не двигалась
Reply #22016-12-18
Плохой контакт или проблемы с линией?
Reply #32016-12-18
Я тоже хочу выяснить, в чём именно проблема. Похоже, дело в линиях, но проблемы с линиями вряд ли могут привести к повышению температуры на 30 градусов
Reply #42016-12-18
Но сначала, когда я измерял с помощью мультиметра, линия оказалась разорванной; даже после её подключения по-прежнему были колебания. В итоге пришлось вытащить провода из корпуса мультиметра и заново их подключить, тогда всё наладилось
Reply #52016-12-19
Было бы лучше использовать датчик температуры, который будет генерировать сигнал 4–20 мА
Reply #62016-12-19
Может быть, это из-за компенсации холодного конца с стороны DCS? Значение напряжения, измеренное непосредственно на месте, при холодном термоэлектроде соответствует температуре окружающей среды и является нестабильным. При входе в помещение с шкафами DCS температура на холодном конце датчика корректируется до температуры в самом помещении; она остается довольно стабильной. Благодаря расчетам, выполняемым с помощью DCS, определяется реальная температура на месте.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.