Температура, измеренная термопарным термометром и мультиметром на месте, составляла 13,4; при переводе это соответствует примерно 330 градусам. ДСУ показывала значение 360 градусов. При подаче сигнала с помощью генератора сигналов показания ДСУ были на 30 градусов выше, чем на месте. После прямой замены проводов все вернулось в норму. Изначально температура постоянно была высокой и колебалась. Может ли это быть следствием короткого замыкания в цепи или какой-то другой проблемы? Карта совсем не двигалась
Плохой контакт или проблемы с линией?
Я тоже хочу выяснить, в чём именно проблема. Похоже, дело в линиях, но проблемы с линиями вряд ли могут привести к повышению температуры на 30 градусов
Но сначала, когда я измерял с помощью мультиметра, линия оказалась разорванной; даже после её подключения по-прежнему были колебания. В итоге пришлось вытащить провода из корпуса мультиметра и заново их подключить, тогда всё наладилось
Было бы лучше использовать датчик температуры, который будет генерировать сигнал 4–20 мА
Может быть, это из-за компенсации холодного конца с стороны DCS? Значение напряжения, измеренное непосредственно на месте, при холодном термоэлектроде соответствует температуре окружающей среды и является нестабильным. При входе в помещение с шкафами DCS температура на холодном конце датчика корректируется до температуры в самом помещении; она остается довольно стабильной. Благодаря расчетам, выполняемым с помощью DCS, определяется реальная температура на месте.