Проблемы с предохранительным клапаном

2016-03-13View Original

Thread Content

Сегодня я увидел, что в моем реакторе используется материал A21H-16C. По информации, которую я нашёл, типы A21F и A21H-C подходят для оборудования или трубопроводов, работающих при температуре до 200°C с такими средами, как воздух, аммиак, нефтяной газ и т. д. Однако температура работы моего реактора значительно превышает 200 градусов. Не означает ли это, что с выбором материала была ошибка? Во-вторых, на предохранительном клапане указано, что заданное давление составляет 0,4 МПа, а при давлении 1,6 МПа, но на клапане, установленном снаружи, указано, что заданное давление — 0,095 МПа. Что это значит? Неужели самый верхний просрочен?
Reply #22016-03-13
Ошибка выбора, или заимствовано, давление должно быть положительным дважды
Reply #32016-03-13
На табличке предохранительного клапана указано значение рабочего давления при производстве (0,4 МПа) и номинальное давление (1,6 МПа). На пломбе, прикрепленной к клапану, указано значение давления, установленное местным техническим надзорным органом (0,095 МПа). Это свидетельствует о том, что давление в вашем реакторе очень низкое; очевидно, что предохранительный клапан является заменителем, а его допустимая температура недостаточна.
Reply #42016-03-13
Я вижу, что условия его применения тоже не соответствуют! Что, по-твоему, мне выбрать? Почему настройка давления производится дважды? Какой из показателей считается основным?
Reply #52016-03-13
Что значит замена предохранительного клапана? Дело в том, что раньше этот реактор считался сосудом под давлением, но потом, как я слышал, его статус был изменен, и теперь он уже не относится к сосудам под давлением, поэтому на него больше не распространяются соответствующие требования Аннулировано уже более пяти лет
Reply #62016-03-13
Дело в том, что проектирование резервуара под давлением не проводилось, и просто используется какой-нибудь предохранительный клапан (возможно, взятый с другого резервуара под давлением и т. п.) в качестве замены. Конечно, сам резервуар также может не быть спроектирован должным образом, и поэтому предохранительный клапан может не соответствовать температурным условиям, предусмотренным для данного резервуара. Судя по описанной вами ситуации, этот реактор является очень старым оборудованием, при этом давление в нем низкое; он не подпадает под действие правил, изложенных в документе TSG R0004-2009 «Технические требования к безопасности стационарных сосудов под давлением».
Reply #72016-03-13
Раз это не сосуд под давлением, могу ли я обойтись без предохранительного клапана? С установленным предохранительным клапаном это уже похоже на резервуар под давлением!
Reply #82016-03-13
У предохранительного клапана высокое давление при производстве; однако с изменением условий эксплуатации давление снижается, и его необходимо снова настраивать
Reply #92016-03-13
Последнее изменение в этом посте было сделано altpage 13.03.2016 в 16:21. Установка предохранительного клапана может быть обусловлена требованиями к безопасным приспособлениям для резервуаров под давлением, а также требованиями, связанными с условиями технологического процесса. Необходимо детально проанализировать условия работы данного реактора, характеристики используемой среды и т. д. Какой у вас тип реактора? Высокая температура и низкое давление?
Reply #102016-03-13
Изначально заданное давление срабатывания предохранительного клапана составляло 0,4 МПа; его было перенастроено на уровень 0,095 МПа для использования. Такой предохранительный клапан не обладает прежней способностью к срабатыванию. Обычно диапазон регулировки пружины у предохранительного клапана составляет 10%. При таком значительном изменении заданного давления необходимо заменить пружину.
Reply #112016-03-14
Часто возникают проблемы с предохранительными клапанами. Я советую посмотреть соответствующие стандарты — кажется, они довольно строгие

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.