На нашем заводе установлена система S7300, процессор — 315-2DP. Теперь возникла проблема, хотел бы посоветоваться с вами. CPU SF и BF иногда мерцают: при мерцании все насосы останавливаются, а затем насосы снова запускаются самостоятельно. Хотел бы узнать, не связано ли это с проблемами в коммуникациях, но коннектор подстанции IM153 также не сообщает о сбоях. Если возникают проблемы с передачей данных, то информация внизу не должна теряться. Помогите разобраться, у меня уже голова идет кругом. Спасибо
Reply #22016-03-19
BF — это BUS FAIL, поэтому стоит проверить проблемы с линией Profibus. Можно подключиться к шагу 7: в настройках аппаратного обеспечения есть диагностический буфер.
Reply #32016-03-21
Раньше я использовал схему 315-2DP+IM153, и у меня тоже возникали подобные проблемы. Позже я заменил кабели PROFIBUS и разъемы MPI, и проблема была решена. Крепления MPI нельзя покупать отечественные, нельзя покупать отечественные, нельзя покупать отечественные! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Reply #42016-03-22
У меня тоже была похожая проблема: при связи DP с вышестоящим устройством терминальные резисторы не находились в положении «ВКЛ», из-за чего связь была прерывистой. Даже при расстоянии в 1 метр возникали проблемы.
Reply #52016-03-24
Уже на расстоянии метра такая проблема? Я сам сварил разъем DB9, там нет никаких концевых резисторов и всё такое, но он работает?
Reply #62016-03-29
Это странно. Раньше у меня были две операционные системы, и при отключении той, у которой резистор терминала был в положении «ON», это влияло на передачу данных в другой системе.
Reply #72016-03-29
Вероятно, причина в сбое в коммуникациях. Один цикл передачи данных составляет примерно 200 мс; если этот срок превышается, данные из дистрибутированных модулей автоматически возвращаются в безопасное положение, за исключением основной стойки. При увеличении частоты сэмплирования аналоговых данных иногда можно наблюдать, как значения возвращаются к нулю
Reply #82016-04-04
Обычно такие проблемы возникают из-за программных сбоев. Если хотите, можно сначала сделать резервную копию данных при остановке устройства, затем сформатировать карту памяти, снова загрузить необходимые программы и использовать специальное программное обеспечение для проверки на наличие ошибок в аппаратном обеспечении. Если с аппаратным обеспечением все в порядке, то можно проверить онлайн, нет ли каких-либо конфликтов, и в таком случае рассмотреть возможность перенастройки соответствующих параметров.
Reply #92016-04-05
Метод первый: проверить информацию о буфере, найти место неисправности и устранить её. Метод второй: снизить скорость DP. Метод третий: заменить все разъемы DP:lol
Reply #102016-04-15
На верхнем этаже все очень надежно, ставлю лайк!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.