6.3 Может ли сочетание пожара на нефтехимическом заводе в Маомине с системой Flarenet устранить скрытые риски, связанные с системами сжигания газов?

2016-06-04View Original

Thread Content

“Во время пожара на заводе Маомин Шихуа 6,3 дюйма удар молнии привел к отказу оборудования; большое количество газов было направлено в систему факелов одновременно. В то же время отслоение защитной крышки привело к засорению трубопровода факела, в результате чего в системе факелов возникло избыточное давление, и газы не могли свободно выходить наружу. В итоге это привело к тому, что трубопроводы печи для разложения вышли за пределы установленного давления, что вызвало утечку и пожар. Не могли бы вы сказать, происходят ли подобные аварии из-за засорения трубопроводов факела, что приводит к чрезмерному давлению внутри них? Существуют ли какие-либо системы, способные предотвратить возникновение таких аварий? Анализатор системы вспышек Aspen Flare System Analyzer моделирует определение обратного давления путем расчетов на основе конструкции факела, с целью установления давления в каждом участке трубопровода. Можно ли использовать этот программный инструмент для моделирования проблемы перенапряжения в самой сети трубопроводов факелов на предприятии Maoming Petrochemical?
Reply #22016-06-07
Конечно, Aspen Flare System Analyzer основан на моделировании пути трубопровода и проводит точные расчеты для определения уровня давления в различных точках. При его помощи можно анализировать работу системы в различных режимах и выявлять узкие места.
Reply #32016-06-09
Знаете ли вы, в чем заключалась настоящая причина аварии на нефтехимическом заводе в Маомине: утечка из-за повышенного давления в резервуаре или утечка из-за чрезмерного давления в трубопроводах?
Reply #42016-06-11
Можете взглянуть на это, я не совсем понимаю. Краткое описание: этот инцидент произошел 3 июня 2008 года. Из-за удара молнии в воздушные линии электропередачи на северном участке привело к короткому замыканию фазы А, в результате чего было потеряно питание на один из источников энергии на северной станции по производству этилена. После кратковременного перебоя в подаче электроэнергии (менее 2 секунд) устройства автоматического переключения успешно восстановили подачу энергии. Однако из-за кратковременного перебоя вышли из строя 12 устройств; в результате этого около 150 т/ч газа попало в факел D, рассчитанный на прием 910 т/ч газа. Из-за дефектов качества изготовления молекулярного уплотнителя D купол внутри уплотнителя отслаивается и забивает корпус факела, что приводит к нарушению процесса вытягивания газов и повышению давления. В 18:46 давление в системе факела достигло 0,22 МПа, что привело к аварийной остановке компрессора CB301, отвечающего за сжатие газов, образующихся в процессе пиролиза. В результате этого около 250 тонн газов в час поступало в систему факела. Давление в этой системе повысилось до 0,591 МПа, что превысило расчетное давление в трубопроводах, ведущих от пиролизатора (расчетное давление — 0,35 МПа). В 18:57 произошла утечка газа из экспансионного узла трубопровода, ведущего от второго пиролизатора; это привело к возникновению пожара. “Что означает: «В 18:46 давление в системе факела достигло 0,22 МПа, что привело к аварийной остановке среднего цилиндра компрессора газов пиролиза CB301, отвечающего за обработку газов, получаемых в процессе пиролиза №2. В результате этого около 250 тонн газов в час поступало в систему факела; давление в этой системе возросло до 0,591 МПа, что превысило расчетное давление в трубопроводах, ведущих от пиролизатора (расчетное давление — 0,35 МПа)»? 2# Компрессор газов, образующихся в процессе разложения, — это устройство? Почему оно паркуется так высоко в ряд? Где именно находится трубопровод для газа, получаемого при пиролизе, у выхода из печи для пиролиза? Это внутри сети факелов или в зоне устройств перед клапаном сброса?
Reply #52016-06-12
Aspen Flare System Analyzer используется для проектирования или проверки трубопроводных сетей, а также для устранения узких мест. Его можно использовать для расчета размеров сети факелов в различных условиях эксплуатации или для определения того, соответствует ли она установленным требованиям. Чтобы найти подходящую логику управления для различных условий работы, возможно, потребуется использовать динамическое моделирование.
Reply #62016-06-13
1. Давление в системе факела возросло до 0,591 МПа, что превышает проектное давление в трубопроводе для газов, выходящих из печи для кристаллизации (проектное давление — 0,35 МПа). Это может привести к разрыву трубопровода, поскольку толщина его стенок недостаточна для выдерживания высокого давления. 2. На выходе компрессора газов, образующихся в процессе разложения, предусмотрена система аварийной остановки, работающая по принципу высокого уровня сигнализации. Она предназначена для защиты оборудования и трубопроводов, расположенных ниже, от чрезмерного давления. Как правило, на выходах насосов и компрессоров в нефтегазовых системах предусматривается реализация механизма аварийной остановки, направленного на предотвращение чрезмерного давления. Это необходимо для того, чтобы избежать разрушения трубопроводов и оборудования, а также утечек нефти и газа, что может привести к опасным последствиям. Это также требуется стандартами; можно ознакомиться с API 14C.
Reply #72016-07-12
Можно ли заменить факелообразный уплотнитель на водяной?
Reply #82022-03-12
Из-за дефектов качества изготовления молекулярного уплотнителя D купол внутри уплотнителя отслаивается и забивает корпус факела, что приводит к нарушению процесса вытягивания газов и повышению давления. В 18:46 давление в системе факела достигло 0,22 МПа, что привело к аварийной остановке компрессора CB301, отвечающего за сжатие газов, образующихся в процессе пиролиза. В результате этого около 250 тонн газов в час поступало в систему факела. Давление в этой системе повысилось до 0,591 МПа, что превысило расчетное давление в трубопроводах, ведущих от пиролизатора (расчетное давление — 0,35 МПа). В 18:57 произошла утечка газа из экспансионного узла трубопровода, ведущего от второго пиролизатора; это привело к возникновению пожара.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.