Thread Content
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем «Рыба в пустыне» 3 апреля 2016 года в 10:41. Какие меры принимаются для предотвращения замерзания воздушных трубопроводов (труб для подачи воды) в регионе Харбин? Как рассчитать толщину изоляционного слоя? Для трубы DN200, согласно стандарту GB50264, достаточно примерно 40 мм (раньше я не рассчитывал). Не могут ли кто-нибудь с опытом дать совет?
Температура слишком низкая, а трубопроводы слишком длинные — одних только изоляционных мер недостаточно; необходимо сохранять проток воды
Учитывать чертежи других местных проектов и реальное положение дел на объекте. . . Опытный водитель;P
Какой диаметр трубы? Это главная труба или вспомогательная? Постоянный поток воды или периодическое использование? Если постоянный поток, достаточно обеспечить изоляцию
Диаметр трубы DN200, периодическое использование воды, резервуар находится внутри здания — в основном для предотвращения замерзания.
При периодическом использовании воды необходимо предусмотреть устройства для её слива. Например, можно установить отверстия для слива вода на всех низких точках после окончания использования воды. Если таких устройств нет, то необходимо рассмотреть возможность применения мер по обогреву или систем самоциркуляции. В противном случае, при плохой изоляции труб может произойти замерзание воды
Я посоветовался с производителями изоляционных материалов — в большинстве случаев трубы закапываются ниже уровня защитного слоя от замерзания. У нас же ничего не поделаешь: на поверхности нельзя копать ямы, поэтому остается только устанавливать трубы в воздухе. :Q
Рассматривается ли возможность использования циклической линии обратного тока?