Какие меры принимаются для защиты воздушных трубопроводов (труб водоснабжения) в регионе Харбина от замерзания?

2016-04-01View Original

Thread Content

Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем «Рыба в пустыне» 3 апреля 2016 года в 10:41. Какие меры принимаются для предотвращения замерзания воздушных трубопроводов (труб для подачи воды) в регионе Харбин? Как рассчитать толщину изоляционного слоя? Для трубы DN200, согласно стандарту GB50264, достаточно примерно 40 мм (раньше я не рассчитывал). Не могут ли кто-нибудь с опытом дать совет?
Reply #22016-04-01
Температура слишком низкая, а трубопроводы слишком длинные — одних только изоляционных мер недостаточно; необходимо сохранять проток воды
Reply #32016-04-01
Учитывать чертежи других местных проектов и реальное положение дел на объекте. . . Опытный водитель;P
Reply #42016-04-03
Какой диаметр трубы? Это главная труба или вспомогательная? Постоянный поток воды или периодическое использование? Если постоянный поток, достаточно обеспечить изоляцию
Reply #52016-04-04
Диаметр трубы DN200, периодическое использование воды, резервуар находится внутри здания — в основном для предотвращения замерзания.
Reply #62016-04-05
При периодическом использовании воды необходимо предусмотреть устройства для её слива. Например, можно установить отверстия для слива вода на всех низких точках после окончания использования воды. Если таких устройств нет, то необходимо рассмотреть возможность применения мер по обогреву или систем самоциркуляции. В противном случае, при плохой изоляции труб может произойти замерзание воды
Reply #72016-04-05
Я посоветовался с производителями изоляционных материалов — в большинстве случаев трубы закапываются ниже уровня защитного слоя от замерзания. У нас же ничего не поделаешь: на поверхности нельзя копать ямы, поэтому остается только устанавливать трубы в воздухе. :Q
Reply #82016-04-05
Рассматривается ли возможность использования циклической линии обратного тока?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.