Безопасное пространство между котлом для использования тепла от выхлопных газов и комнатой распределения электроэнергии для предотвращения пожаров

2016-12-05View Original

Thread Content

Каково должно быть безопасное пространство между котлом для использования тепла от отходящих газов при переработке тары и комнатой управления электрооборудованием с точки зрения пожарной безопасности? Какие нормы следует соблюдать? Спасибо!
Reply #22016-12-06
Согласно требованиям стандарта GB50041-2008 «Стандарты проектирования котельных» и стандарта GB50016—2006 «Стандарты пожарной безопасности в архитектурных сооружениях», расстояние от трансформаторов, расположенных на открытом воздухе в подстанциях, до зданий должно составлять 12,0 метра для трансформаторов с классом огнестойкости 1 и 2, 15 метров — для трансформаторов класса 3, и 20 метров — для трансформаторов класса 4.
Reply #32016-12-07
Спасибо! Хотел бы узнать, к какой категории относятся котлы на выхлопных газах согласно строительным нормам!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.