Вопрос: Почему датчики давления с двумя фланцами не могут использоваться для измерения уровня жидкости в резервуаре для разделения компрессора? Сотрудники проектного института ответили, что датчик разности давлений с двумя фланцами ограничен по диапазону измерений (в резервуаре находится масло, а его высота также составляет менее 70 см), но я считаю, что это слабое оправдание! Я просмотрел инструкцию к датчику Fuji FCX-III, и там четко указано, что диапазон измерений с использованием двух фланцев составляет от 0,32 кПа до 3000 кПа! Поэтому я не понимаю, почему невозможно измерять уровень жидкости в резервуаре для разделения жидкостей. Я спросил у производителя, и они сказали, что для измерения уровня жидкости при давлении ниже 3 кПа нельзя использовать двойные фланцы. Но я не могу понять, для чего нужен диапазон измерений 0,32? Прошу всех экспертов оказать мне содействие, буду очень благодарен! Жду ответа, спасибо!
Медиум с практически неизменной плотностью можно измерять
Это число — чтобы обмануть, хе-хе. . . . Как и в случае с расходомером, настроенным на диапазон расхода от 0 до 20 тонн в час, в этом диапазоне можно измерять любые значения. Но зачем тогда ещё предусмотрена возможность отсечения слабых сигналов? Потому что в небольшом диапазоне эта величина теряет смысл; хотя она и имеется, невозможно определить, является ли эта величина достоверной. Трансмиттер с двумя фланцами, работающий в диапазоне от 0 до 3000 кПа, способен измерять любые значения в этом диапазоне. Но почему же нельзя использовать значение 3 кПа? 3 кПа — это вполне значимое число по сравнению с 0, однако оно составляет всего 0,1% от всего диапазона измерений. Является ли этот проценттаж уровнем точности такого трансмиттера с двумя фланцами? Хотя сегодня трансмиттеры с двумя фланцами могут достигать уровня промышленной точности 0,1%, можно ли считать это значение надежным? Есть ли это практическое значение? ? Диапазон измерений линейки составляет от 0 до 20 см, но может ли она с точностью измерить расстояние в 0,2 мм? ?
Крупные колебания. При дуновении создается давление 1 кПа, при таком малом диапазоне любое колебание приводит к сбоям в показаниях прибора.
Ну, на самом деле в начале я тоже учитывал именно этот аспект, но в итоге проектный институт сказал, что это не основная причина. Но, прочитав ответы всех, у меня в душе появилось немного **. У того человека было очень хорошее сравнение: линейка может измерять 20 сантиметров, но если попросить её работать с точностью до 0,02 сантиметра, она не сможет этого сделать. Заполнение силиконовым маслом — тоже проблема.
Спасибо! В ваших словах есть доля правды.
Конечно, диапазон слишком мал: когда уровень жидкости находится на максимуме, давление составляет всего несколько кПа, поэтому использовать эту разницу давлений невозможно
0,3 метра, не используйте двойные фланцы, лучше воспользуйтесь чем-то другим.
Автору не стоит беспокоиться — это факт: с использованием двойных фланцев невозможно точно измерить давление разницы около 1 ка; я тоже сталкивался с этим. :D