Сейчас насос подает жидкость в один общий канал, откуда она равномерно распределяется между 3 адсорбционными колонками. После этого жидкость снова собирается в один общий канал, откуда уже равномерно распределяется между вторым уровнем адсорбционных колонок. Как же реализовать автоматический контроль за потоком жидкости? Как обеспечить равномерное распределение потока как на первом, так и на втором уровнях, а также стабильную работу всей системы? Просим профессионалов дать советы! ! !
Вторичных адсорбционных колонн тоже 3, первичных тоже 3.
Для каждой ветви предусмотрена система управления потоком с последовательным регулированием, при этом заданное значение составляет 1/3 от общего потока.
Проблема решена? По моему опыту, на каждом канале следует установить клапаны управления потоком для регулирования скорости потока; задаваемое значение должно составлять 1/3 от желаемого. Однако необходимо выбрать тот канал, в котором сопротивление потоку наибольшее, отключить автоматическое управление и перейти на ручное — так будет правильно. В противном случае может произойти взаимодействие между каналами.
Я считаю, что для обеспечения стабильного потока лучше всего, чтобы давление в главных трубопроводах первого и второго уровней также было стабильным. Я не настраивал подобные процессы, это лишь предложение. Сообщите, когда будет результат!
На выходе насоса устанавливается датчик давления для контроля по постоянному давлению; в качестве регулирующего клапана может использоваться частотный преобразователь. Готово. Ни первый, ни второй уровень не требуют контроля
Я не знаю, какая у вас система управления, но обычно используется управление по среднему значению; Например, блок функций FOUT в CS3000 может напрямую генерировать три одинаковых значения ; Или можно также использовать блок функций соотношения 1:1:1 для реализации контроля потока.
Я не знаю, насколько сильно меняется расход воды у вас, и насколько высоки требования к балансировке. Если изменения незначительны, то достаточно просто установить подходящий угол открытия клапанов на соответствующих трубопроводах, чтобы обеспечить баланс. Если изменения расхода в главном трубопроводе велики и предъявляются строгие требования к балансу расхода в отдельных ответвлениях, то в качестве заданных значений для регулирования расхода в двух из этих ответвлений можно использовать 1/3 от расхода в главном трубопроводе. Таким образом можно контролировать расход в этих двух ответвлениях; третье ответвление можно не учитывать — это должно позволить выполнить все требования.