Предел охлаждения циркулирующей воды

2016-04-10View Original

Thread Content

Теоретически предельная температура охлаждения в промышленных системах с циркуляционной охлаждающей водой составляет местную температуру влажного шарика, однако из-за таких факторов, как охлаждающие башни, фактическая предельная температура охлаждения обычно на несколько градусов выше местной температуры влажного шарика. Вижу, кто-то говорит, что на самом деле предел охлаждения обычно составляет местная температура влажного шара +4°C. Хотел бы спросить: на сколько градусов, как правило, выше температура воды в циркулирующей воде (в охладительных башнях с механической вентиляцией), чем местная температура влажного шара? Особенно примеры случаев, когда проектирование циркуляционных охлаждающих башен выполнено хорошо, а управление их эксплуатацией — на высоком уровне.
Reply #22016-04-10
Похоже, вы правы. У меня есть набор данных: при проектировании станций циркуляции воды обычно используются местные метеорологические данные: температура влажного термометра τ=27,8°C, температура сухого термометра θ=32,2°C, атмосферное давление P=0,1014 МПа; Разница температур на входе и выходе станции циркуляционной воды составляет △t=10℃, (32–42℃). Не знаю, будет ли это полезно для вас. «Стандарты проектирования систем охлаждения промышленной циркулирующей воды» (GB. 50050-2007) «Стандарты проектирования систем охлаждения промышленной водой с циркуляцией» (GB. 50102-2003)
Reply #32017-03-05
При проектировании охлаждающих башен также необходимо учитывать их экономическую целесообразность. Теоретически можно добиться температуры, близкой к местной температуре влажного шара, однако в таком случае стоимость строительства такой башни будет чрезвычайно высокой. Выбор наименее дорогого объема циркуляции и более рациональной интенсивности полива — это баланс между инвестициями и эффективностью.
Reply #42017-03-08
Эффективные волоконные фильтры: используются для предварительной фильтрации воды в системах циркуляционного охлаждения и для глубокой фильтрации сточных вод. Удаляет из воды ил, коллоиды, водоросли, ржавчину и другие твердые частицы, эффективно снижая мутность! Фэн Чуаньванг из компании Shandong Haineng Environmental Technology Co., Ltd., телефон: 13969187220 (тот же номер в WeChat). Также предлагается оборудование для дезинфекции и удаления налета из циркулирующей охлаждающей воды – электрохимическое оборудование.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.