Thread Content
Теоретически предельная температура охлаждения в промышленных системах с циркуляционной охлаждающей водой составляет местную температуру влажного шарика, однако из-за таких факторов, как охлаждающие башни, фактическая предельная температура охлаждения обычно на несколько градусов выше местной температуры влажного шарика. Вижу, кто-то говорит, что на самом деле предел охлаждения обычно составляет местная температура влажного шара +4°C. Хотел бы спросить: на сколько градусов, как правило, выше температура воды в циркулирующей воде (в охладительных башнях с механической вентиляцией), чем местная температура влажного шара? Особенно примеры случаев, когда проектирование циркуляционных охлаждающих башен выполнено хорошо, а управление их эксплуатацией — на высоком уровне.
Похоже, вы правы. У меня есть набор данных: при проектировании станций циркуляции воды обычно используются местные метеорологические данные: температура влажного термометра τ=27,8°C, температура сухого термометра θ=32,2°C, атмосферное давление P=0,1014 МПа; Разница температур на входе и выходе станции циркуляционной воды составляет △t=10℃, (32–42℃). Не знаю, будет ли это полезно для вас. «Стандарты проектирования систем охлаждения промышленной циркулирующей воды» (GB. 50050-2007) «Стандарты проектирования систем охлаждения промышленной водой с циркуляцией» (GB. 50102-2003)
При проектировании охлаждающих башен также необходимо учитывать их экономическую целесообразность. Теоретически можно добиться температуры, близкой к местной температуре влажного шара, однако в таком случае стоимость строительства такой башни будет чрезвычайно высокой. Выбор наименее дорогого объема циркуляции и более рациональной интенсивности полива — это баланс между инвестициями и эффективностью.
Эффективные волоконные фильтры: используются для предварительной фильтрации воды в системах циркуляционного охлаждения и для глубокой фильтрации сточных вод. Удаляет из воды ил, коллоиды, водоросли, ржавчину и другие твердые частицы, эффективно снижая мутность! Фэн Чуаньванг из компании Shandong Haineng Environmental Technology Co., Ltd., телефон: 13969187220 (тот же номер в WeChat). Также предлагается оборудование для дезинфекции и удаления налета из циркулирующей охлаждающей воды – электрохимическое оборудование.