В системе с выпуском имеются два регулирующих клапана A и B. Диапазон измерений датчика составляет 0–0,4 МПа, а заданное значение контроллера — 0,25 МПа. При давлении 0,25 МПа должен открыться клапан A; если давление продолжит расти и достигнет 0,3 МПа, должен открыться клапан B. Тогда где должна находиться точка деления сигнала, выдаваемого контроллером? Прошу совета у всех экспертов.
Эту точку разделения трудно определить, поскольку существует несколько вариантов: 1. После полного открытия клапана A давление продолжает расти до 0,3 МПа; в этом случае необходимо открыть клапан B. 2. Клапан A не полностью открыт, но давление уже достигло 0,3 МПа — тогда также нужно открыть клапан B. Поэтому я думаю, что трудно сказать, где находится точка разделения маршрута. Но автор может попробовать сделать это на уровне 50% выхода; если это будет соответствовать требованиям, нет необходимости придираться к тому, в какой именно точке это делать.
Точка разделения сигнала, выдаваемого контроллером, установлена на уровне 0,28 Мпа: при давлении ниже 0,28 Мпа открывается клапан A, а клапан B закрывается; Выше 0,28 Мпа: открыть клапан B, закрыть клапан A.
Так как же получается 50%? Это не связано с значением PV, да?
Разве выход контроллера не 0–100%? Можно ли настроить с помощью значения PV?
PV должен сочетаться с SP: клапан открывается только тогда, когда PV превышает SP. После настройки введите в эксплуатацию, наполните небольшим количеством азота — тогда и узнаете.
Вы можете настроить так, чтобы цифровой сигнал от 0 до 0,3 Мпа соответствовал уровню выходного сигнала от 0 до 100%, реализовав контроль по нескольким диапазонам. Для подробной разработки обратитесь к инженеру по приборам.
Я ужасен. Если два клапана установлены на 50%, то три регулирующих клапана для охлаждения располагаются на уровне 33,3%? 66,7%?
Это не является обязательным условием; выбор точек разделения происходит в зависимости от потребностей. В некоторых случаях необходимо, чтобы действие двух регулирующих клапанов совпадало, в других — чтобы такого совпадения не было, а иногда даже требуется наличие зоны без действия клапанов.
В вопросе не указано четко: должен ли клапан A полностью открыться при давлении 0,25 МПа. Также не ясно, будет ли клапан A работать при давлении, меньшем чем 0,25 МПа. А если давление будет продолжать расти и достигнет 0,3 МПа, откроется ли тогда полностью клапан B?
Можно спроектировать так: от 0 до 50 градусов — степень открытия клапана A, от 50 до 100 градусов — степень открытия клапана B (когда клапан B открыт, клапан A находится в полностью открытом состоянии)~~