Как определять точки разделения контроля скорости?

2016-04-12View Original

Thread Content

В системе с выпуском имеются два регулирующих клапана A и B. Диапазон измерений датчика составляет 0–0,4 МПа, а заданное значение контроллера — 0,25 МПа. При давлении 0,25 МПа должен открыться клапан A; если давление продолжит расти и достигнет 0,3 МПа, должен открыться клапан B. Тогда где должна находиться точка деления сигнала, выдаваемого контроллером? Прошу совета у всех экспертов.
Reply #22016-04-12
Эту точку разделения трудно определить, поскольку существует несколько вариантов: 1. После полного открытия клапана A давление продолжает расти до 0,3 МПа; в этом случае необходимо открыть клапан B. 2. Клапан A не полностью открыт, но давление уже достигло 0,3 МПа — тогда также нужно открыть клапан B. Поэтому я думаю, что трудно сказать, где находится точка разделения маршрута. Но автор может попробовать сделать это на уровне 50% выхода; если это будет соответствовать требованиям, нет необходимости придираться к тому, в какой именно точке это делать.
Reply #32016-04-12
Точка разделения сигнала, выдаваемого контроллером, установлена на уровне 0,28 Мпа: при давлении ниже 0,28 Мпа открывается клапан A, а клапан B закрывается; Выше 0,28 Мпа: открыть клапан B, закрыть клапан A.
Reply #42016-04-12
Так как же получается 50%? Это не связано с значением PV, да?
Reply #52016-04-12
Разве выход контроллера не 0–100%? Можно ли настроить с помощью значения PV?
Reply #62016-04-12
PV должен сочетаться с SP: клапан открывается только тогда, когда PV превышает SP. После настройки введите в эксплуатацию, наполните небольшим количеством азота — тогда и узнаете.
Reply #72016-04-12
Вы можете настроить так, чтобы цифровой сигнал от 0 до 0,3 Мпа соответствовал уровню выходного сигнала от 0 до 100%, реализовав контроль по нескольким диапазонам. Для подробной разработки обратитесь к инженеру по приборам.
Reply #82016-04-12
Я ужасен. Если два клапана установлены на 50%, то три регулирующих клапана для охлаждения располагаются на уровне 33,3%? 66,7%?
Reply #92016-04-12
Это не является обязательным условием; выбор точек разделения происходит в зависимости от потребностей. В некоторых случаях необходимо, чтобы действие двух регулирующих клапанов совпадало, в других — чтобы такого совпадения не было, а иногда даже требуется наличие зоны без действия клапанов.
Reply #102016-04-12
В вопросе не указано четко: должен ли клапан A полностью открыться при давлении 0,25 МПа. Также не ясно, будет ли клапан A работать при давлении, меньшем чем 0,25 МПа. А если давление будет продолжать расти и достигнет 0,3 МПа, откроется ли тогда полностью клапан B?
Reply #112016-04-12
Можно спроектировать так: от 0 до 50 градусов — степень открытия клапана A, от 50 до 100 градусов — степень открытия клапана B (когда клапан B открыт, клапан A находится в полностью открытом состоянии)~~

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.