Недавно один из датчиков расхода типа «вихревая струя» в нашем предприятии использовался для измерения расхода сухого газа. Расход газа у входа, измеряемый с помощью датчика с отверстиями, составлял 8000 м³/ч. После процедуры десульфуризации расход газа, измеряемый с помощью датчика «вихревая струя», составил чуть более 6000 м³/ч. Напряжение у входа изменялось незначительно, но у выхода оно сильно колебалось — от 0,55 до 0,75 МПа. По результатам проверки было установлено, что стандартная плотность газа в датчике составляет 0,1 кг/м³, а рабочая плотность — 0,7 кг/м³. Есть ли здесь какие-либо проблемы с настройками? Как их решить?
Рекомендуется внедрить коррекцию на температуру и давление. Датчик расхода типа «вихревой профиль» измеряет объем потока в текущих условиях, поэтому целесообразно применять коррекцию для преобразования показаний в стандартные кубические единицы. В противном случае различия в давлении влияют на показания датчика; это особенно актуально в условиях колебаний давления……
Эм, спасибо. Мы тоже хотим осуществить компенсацию давления — необходимо компенсировать как расход потока на входе, так и на выходе. Температура практически не меняется, так что компенсация не нужна, верно?
Можно компенсировать хотя бы один, это сможет уменьшить ошибку……
Ваша система управляется DCS? Какое место на трубопроводе вы планируете разместить датчик давления? Необходимо ли также изменять программное обеспечение? Можете поделиться конкретными решениями?
Подождите, раньше я не разглядел толком: для каждого прибора достаточно учитывать давление перед ним. Точка измерения давления должна находиться не слишком далеко от прибора. Кроме того, желательно использовать одну температуру; если это невозможно, можно задать любую другую температуру
Да, в DCS реализуется компенсация температуры и давления с помощью настройок. Поскольку контрольные системы различаются, программы настройки также отличаются друг от друга. На самом деле это довольно просто: современные DCS имеют удобный интерфейс на китайском языке; достаточно просто вызвать соответствующие логические блоки и загрузить настроки.