При использовании Yokogawa EJA310 появляется код ошибки ER07. В чем причина?

2016-04-20View Original

Thread Content

Мой диапазон измерений — 0–20 мбар. При значениях, превышающих этот диапазон, показания сменяются между значением er07 и фактическим значением. Полная модель передатчика — EJA310A ELS4B-82DB/KF21/D3; диапазон измерений — 0–20 мбар. В процессе снижения давления от 100 до 20 мбар показания постоянно меняются между значением er07 и фактическим значением. Когда давление ниже 20 мбар, показания соответствуют реальным значениям. В нормальных условиях давление поддерживается на уровне примерно 5–7 мбар
Reply #22016-04-20
Очевидно, это что-то вроде сигнала о превышении диапазона измерений, ведь вы установили диапазон от 0 до 20 мбар
Reply #32016-04-20
Да, этот er07 довольно распространен — это просто превышение лимита. Если точность приемлема, увеличьте диапазон, например, до 0–100.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.