Thread Content
Трубопровод для дымовых газов DN1000 при давлении 3 кПа и температуре 353 градуса; на нем установлен электрический запорный клапан. Какой уровень утечки считается оптимальным? Возможно ли достичь уровня V? Некоторые производители утверждают, что максимальный уровень утечки может составлять менее 1%. Есть ли производители, способные достичь уровня V?
Упомянутый вами уровень внутренней утечки в 1% характерен для обычных клапанов-бабочек, используемых в дымоходных трубопроводах. У таких клапанов между диском и корпусом отсутствует уплотняющая поверхность, поэтому уровень внутренней утечки составляет примерно 1%. Корпус таких клапанов изготавливается путем сварки листов стали; это не литой корпус. Поэтому такие клапаны имеют небольшой вес и низкую цену. Такие клапаны также можно сделать без утечек, для этого необходимо усилить конструкцию диска. Их цена выше, чем у обычных клапанов-бабочек, но значительно ниже, чем у клапанов с тройным эксцентриком. Если у вас есть потребность, вы можете связаться со мной в любое время.
Существуют стандарты проектирования и производства: стандарт проектирования — GB/T2238-1989, стандарт длины конструкции — GB/T12221-1989
GB/T2238-2008 Методы определения меламина в сыром молоке и молочных продуктах; Изменился ли стандарт сейчас?
Я не знаю ответа на этот вопрос. Я работаю в сфере продаж. Тот стандарт, о котором шла речь, я увидел в инструкции к нашему продукту, но конкретные детали этого стандарта мне неизвестны.