Частые сбои из-за короткого замыкания у преобразователя частоты ABB мощностью 200 кВт, код ошибки 2340 – короткое замыкание. Устройство может снова включиться сразу после этого. . . Очистка от пыли, прочистка и вентиляция. . . Спустя некоторое время это снова начало происходить часто. . . После диагностики неисправности заменена плата IGBT для фазы W. Пока всё в порядке. . Теперь у другого устройства снова возникла проблема с коротким замыканием. . . Также можно сразу вернуть в исходное состояние. . . Поиск ошибочных символов, фаза V. . Неужели снова менять плату? Эти 2 высокомощных преобразователя частоты — полностью импортные, в комплекте. . . Положить в помещение MCC с кондиционером. . У кого-нибудь были подобные проблемы? Есть ли способы их решения? Будь то вентиляция и охлаждение или замена плат. . . Есть ли рекомендации по хорошим брендам высокопроизводительных частотных преобразователей?
Частотные преобразователи от Abb довольно хорошие. Условия в нашем заводе очень суровые, но преобразователи частоты работают отлично. При возникновении короткого замыкания в новой системе проверьте двигатель и кабели питания согласно инструкции. У старых преобразователей частоты из-за сильного износа действительно могут возникнуть неисправности.
Это не старая система... срок гарантии только что истек
Частотный преобразователь слишком сильно мешает системе автоматического управления
Рекомендуется проверить, не находятся ли контрольная и основная цепи преобразователя на слишком близком расстоянии друг от друга; наличие помех также может привести к ложным сигналам от преобразователя. У нас на заводе раньше тоже возникали подобные проблемы; причину так и не удалось выявить. Мы обращались в службу поддержки ABB, которая приехала на место, но проблема также не была решена. В итоге мы разделили контрольные цепи (включая внешние цепи управления и сам преобразователь частоты) от основной цепи, а по контрольным линиям прокладываем алюминиевую фольгу — с тех пор проблемы больше не возникают. . .