Thread Content
У охлаждающей башни компании есть два насоса для циркуляции воды. Сейчас там есть воздух, и его невозможно полностью удалить, сколько бы раз это ни делали. Уровень жидкости в бассейне охлаждающей башни невысок — над входным трубопроводом центробежного насоса остается примерно 20 см жидкости. Может быть, именно из-за недостаточно высокого уровня жидкости в центробежном насосе постоянно попадает воздух?
Как вам удается наполнить этот насос водой? Не выше ли уровень воды самой высокой точки корпуса насоса? Иначе вода не сможет попасть внутрь. Также проверьте, нет ли воронок у выхода воды из резервуара. Высока ли температура воды?
Уровень жидкости должен находиться выше самой высокой точки на корпусе насоса, а не выше входного трубопровода. Если уровень жидкости не может превышать самую высокую точку корпуса насоса, тогда для удаления воздуха можно использовать только вакуумный насос.
Центробежный насос имеет вертикальное расположение, и при его запуске оператор обычно не заполняет насос водой. Между уровнем воды и насосом существует небольшая разница в высоте. Кроме того, над охлаждающей башней находится вентилятор для охлаждения. Вода поступает сверху вниз; возможно ли, что в процессе этого образуются большие количества пузырьков, которые не успевают лопнуть и попадают в насос?
Это происходит из-за слишком малого расстояния от места впуска воды до поверхности воды; при работе образуются вихри, из-за чего в систему попадает воздух, что приводит к явлению пневматических помех (если только не происходит утечки через входную трубу или корпус насоса). Можно рассмотреть возможность удлинения трубы для подачи воды или установки устройства против вихрей.
Большинство центробежных насосов способны к автоматической вытяжке воздуха после запуска. Если воздух продолжает проникать в систему, необходимо тщательно проверить на наличие утечек в всасывающей магистрали, а также выяснить, не образуются ли вихри в начале этой магистрали или не содержится ли в всасываемой жидкости воздух.
Последнее изменение в этом посте было сделано qiyuchun 23.04.2016 в 10:20. Очевидно, что уровень жидкости на входе слишком низкий.
Сначала попробуйте немного снизить расход центробежного насоса.
1. Температура воды. 2. Расположение точки выпуска газов (высота)