В центробежном насосе есть воздух

2016-04-22View Original

Thread Content

У охлаждающей башни компании есть два насоса для циркуляции воды. Сейчас там есть воздух, и его невозможно полностью удалить, сколько бы раз это ни делали. Уровень жидкости в бассейне охлаждающей башни невысок — над входным трубопроводом центробежного насоса остается примерно 20 см жидкости. Может быть, именно из-за недостаточно высокого уровня жидкости в центробежном насосе постоянно попадает воздух?
Reply #22016-04-22
Как вам удается наполнить этот насос водой? Не выше ли уровень воды самой высокой точки корпуса насоса? Иначе вода не сможет попасть внутрь. Также проверьте, нет ли воронок у выхода воды из резервуара. Высока ли температура воды?
Reply #32016-04-22
Уровень жидкости должен находиться выше самой высокой точки на корпусе насоса, а не выше входного трубопровода. Если уровень жидкости не может превышать самую высокую точку корпуса насоса, тогда для удаления воздуха можно использовать только вакуумный насос.
Reply #42016-04-22
Центробежный насос имеет вертикальное расположение, и при его запуске оператор обычно не заполняет насос водой. Между уровнем воды и насосом существует небольшая разница в высоте. Кроме того, над охлаждающей башней находится вентилятор для охлаждения. Вода поступает сверху вниз; возможно ли, что в процессе этого образуются большие количества пузырьков, которые не успевают лопнуть и попадают в насос?
Reply #52016-04-22
Это происходит из-за слишком малого расстояния от места впуска воды до поверхности воды; при работе образуются вихри, из-за чего в систему попадает воздух, что приводит к явлению пневматических помех (если только не происходит утечки через входную трубу или корпус насоса). Можно рассмотреть возможность удлинения трубы для подачи воды или установки устройства против вихрей.
Reply #62016-04-22
Большинство центробежных насосов способны к автоматической вытяжке воздуха после запуска. Если воздух продолжает проникать в систему, необходимо тщательно проверить на наличие утечек в всасывающей магистрали, а также выяснить, не образуются ли вихри в начале этой магистрали или не содержится ли в всасываемой жидкости воздух.
Reply #72016-04-23
Последнее изменение в этом посте было сделано qiyuchun 23.04.2016 в 10:20. Очевидно, что уровень жидкости на входе слишком низкий.
Reply #82016-04-23
Сначала попробуйте немного снизить расход центробежного насоса.
Reply #92016-04-23
1. Температура воды. 2. Расположение точки выпуска газов (высота)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.