Спросил совета. Сейчас возникла такая ситуация: у меня есть четыре карточки модели 6ES7 331-1KF02-0AB0. Три из них работают нормально, а одна карточка работает в режиме трех-двухпроводной связи; для её питания используется источник напряжения 24 В, подведенный от шкафа. Остальные пять контактов работают в режиме четырехпроводной связи. Три прибора с двухпроводной схемой работы на контроллере не работают корректно. При использовании генератора сигналов для подачи сигнала 4–20 мА все работает нормально. Однако при подключении питания от шкафа собственные сигналы, поступающие от приборов, составляют всего 3,5 мА. Напряжение на приборах в норме, отображение также корректное; проблема заключается именно в значении сигнала в миллиамперах. Было установлено, что сами приборы и кабели в порядке. Прошу совета: в чем может быть причина? Спасибо!
Reply #22016-04-27
Изолируемые и неизолируемые измерительные приборы подключаются к модулю — об этом уже писал Ляо Чуньчу! У меня тоже была проблема с смешиванием второго и четвертого уровней в одном модуле. Рекомендация: несколько точек M модуля должны быть подключены к земле.
Reply #32016-04-28
Соедините базовый потенциал с отрицательным полюсом сигнала прибора, попробуйте
Reply #42016-04-28
Является ли базовый потенциал тем самым заземлением, о котором говорилось на втором этаже? Спасибо
Reply #52016-04-28
Значит, отрицательный полюс прибора должен быть подключен к земле? В таком случае это будет означать, что отрицательный полюс источника питания также будет подключен к земле. Можно ли это сделать?
Reply #62016-04-29
Последнее изменение в этом посте было сделано xw712 29.04.2016 в 23:18. Да. У меня модуль на 24 В, питание приборов также на 24 В; отрицательный полюс подается на «землю прибора», которая является общей точкой. Кроме того, многие приборы с четырьмя проводами не являются изолированными: минусовой провод сигнала совпадает с минусовым проводом питания прибора. На самом деле это приборы с тремя проводами. Боюсь, что у вас тоже такой случай. У меня раньше тоже было так.
Reply #72016-05-09
Решение проблемы заключается в том, что на устройстве имеется неисправный датчик; из-за этого сигнал тока от него становится слишком высоким, в результате чего возникают проблемы со всеми контактами на этом устройстве. Достаточно просто отключить этот контакт — и все будет в порядке. Спасибо всем за ценные советы!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.