Thread Content
Хотел бы задать вопрос всем. У нас химический завод, в операционной круглосуточно есть персонал. Я изучил соответствующие стандарты, но там нет четких указаний относительно необходимости установки устройств оповещения о пожаре. Поэтому хотел бы спросить у вас, существуют ли какие-либо требования к установке таких устройств или их устанавливать не нужно.
Нужно настроить это, к тому же сигналы тревоги устройства также должны поступать в операционную, поскольку там круглосуточно находятся сотрудники, что облегчает их обнаружение.
Не могли бы вы сказать, какой стандарт это? У меня этого не нашлось
Основание: ГБ 50116 – 2013. Спецификации по проектированию автоматических систем оповещения о пожаре. Пункт 3.2.2. Проектирование региональных систем оповещения должно соответствовать следующим требованиям: 1. Система должна включать детекторы пожара, ручные кнопки оповещения о пожаре, звуковые и световые сигналы тревоги, а также контроллеры оповещения о пожаре. В систему также могут входить устройства для отображения информации в комнате управления пожарной службой и дисплеи, указывающие этаж, на котором произошел пожар. 2. Устройство контроля за пожаром должно находиться в помещении, где есть персонал, осуществляющий дежурство. Можно видеть, что его не обязательно размещать в операционной, но обычно в компаниях его устанавливают там ; Потому что здесь круглосуточно работают люди ; Конечно, у немалого количества компаний также есть помещения для охраны ;
Наверху, этот стандарт установлен для контроллера сигнализации пожарной безопасности
Для настройки также возникали ложные сигналы: в операционной были мухи, и мы использовали инсектицид. Однако случайно он попал на датчик… В полночь сработала сигнализация, и пожарная команда завода была готова прибыть. К счастью, мы своевременно связались с ними, и ложный сигнал был отменен~~~
В центре управления обязательно должны быть средства пожаротушения, а сотрудники должны пройти обучение по вопросам пожарной безопасности и получить соответствующую сертификацию, прежде чем смочь работать на этой должности. Центр управления обеспечивает общую безопасность производственной зоны.
В любом случае, укажите, какой у вас завод и какие основные материалы используются в производстве. ГБ 50116 – 2013. Спецификации по проектированию систем автоматического обнаружения пожаров. Пункт 6.3.1: В каждом пожарном секторе должна быть установлена по меньшей мере одна ручная кнопка для сигнализации о пожаре. Расстояние пешком от любой точки внутри пожарного сектора до ближайшей ручной кнопки сигнализации о пожаре не должно превышать 30 м. Кнопки ручного сигнализирования о пожаре следует размещать в проходах для эвакуации или у выходов.
Стандарт проектирования нефтехимических предприятий с учетом требований пожарной безопасности GB50160-2015, пункт 8.12.1; Это обязательно необходимо настроить; в противном случае придется ждать, пока инспекторы по безопасности наложат штраф, к тому же проверка на соответствие стандартам безопасности не пройдет.
Угольная химия, фосфорная химия — угольная химия существует, поэтому трудно с ней справиться.
Что тут такого сложного? У крупных предприятий в области угольной химии всегда есть профессиональные проекты. Достаточно посмотреть «Предварительный проект и раздел, посвящённый безопасности», и всё станет ясно. 2. Смотрите раздел 8.4 Правил противопожарного проектирования зданий: если условия соблюдены, то установка является обязательной. 3. Пункт 6 раздела 4.1.13 «Стандартов проектирования в области безопасности и гигиены на химических предприятиях» (HG20571-2014): «На ключевых установках химического производства, в контрольных помещениях, подстанциях, складах легковоспламеняющихся веществ и нефтяных хранилищах должна быть установлена система автоматического оповещения о пожаре». Проектирование систем автоматического оповещения о пожаре должно соответствовать требованиям действующего стандарта «Стандарты проектирования систем автоматического оповещения о пожаре» GB50116.