Необходимо ли устанавливать устройства оповещения о пожаре в операционной цеха?

2016-04-27View Original

Thread Content

Хотел бы задать вопрос всем. У нас химический завод, в операционной круглосуточно есть персонал. Я изучил соответствующие стандарты, но там нет четких указаний относительно необходимости установки устройств оповещения о пожаре. Поэтому хотел бы спросить у вас, существуют ли какие-либо требования к установке таких устройств или их устанавливать не нужно.
Reply #22016-04-27
Нужно настроить это, к тому же сигналы тревоги устройства также должны поступать в операционную, поскольку там круглосуточно находятся сотрудники, что облегчает их обнаружение.
Reply #32016-04-27
Не могли бы вы сказать, какой стандарт это? У меня этого не нашлось
Reply #42016-04-27
Основание: ГБ 50116 – 2013. Спецификации по проектированию автоматических систем оповещения о пожаре. Пункт 3.2.2. Проектирование региональных систем оповещения должно соответствовать следующим требованиям: 1. Система должна включать детекторы пожара, ручные кнопки оповещения о пожаре, звуковые и световые сигналы тревоги, а также контроллеры оповещения о пожаре. В систему также могут входить устройства для отображения информации в комнате управления пожарной службой и дисплеи, указывающие этаж, на котором произошел пожар. 2. Устройство контроля за пожаром должно находиться в помещении, где есть персонал, осуществляющий дежурство. Можно видеть, что его не обязательно размещать в операционной, но обычно в компаниях его устанавливают там ; Потому что здесь круглосуточно работают люди ; Конечно, у немалого количества компаний также есть помещения для охраны ;
Reply #52016-04-27
Наверху, этот стандарт установлен для контроллера сигнализации пожарной безопасности
Reply #62016-04-28
Для настройки также возникали ложные сигналы: в операционной были мухи, и мы использовали инсектицид. Однако случайно он попал на датчик… В полночь сработала сигнализация, и пожарная команда завода была готова прибыть. К счастью, мы своевременно связались с ними, и ложный сигнал был отменен~~~
Reply #72016-04-28
В центре управления обязательно должны быть средства пожаротушения, а сотрудники должны пройти обучение по вопросам пожарной безопасности и получить соответствующую сертификацию, прежде чем смочь работать на этой должности. Центр управления обеспечивает общую безопасность производственной зоны.
Reply #82016-04-28
В любом случае, укажите, какой у вас завод и какие основные материалы используются в производстве. ГБ 50116 – 2013. Спецификации по проектированию систем автоматического обнаружения пожаров. Пункт 6.3.1: В каждом пожарном секторе должна быть установлена по меньшей мере одна ручная кнопка для сигнализации о пожаре. Расстояние пешком от любой точки внутри пожарного сектора до ближайшей ручной кнопки сигнализации о пожаре не должно превышать 30 м. Кнопки ручного сигнализирования о пожаре следует размещать в проходах для эвакуации или у выходов.
Reply #92016-04-28
Стандарт проектирования нефтехимических предприятий с учетом требований пожарной безопасности GB50160-2015, пункт 8.12.1; Это обязательно необходимо настроить; в противном случае придется ждать, пока инспекторы по безопасности наложат штраф, к тому же проверка на соответствие стандартам безопасности не пройдет.
Reply #102016-04-28
Угольная химия, фосфорная химия — угольная химия существует, поэтому трудно с ней справиться.
Reply #112016-04-28
Что тут такого сложного? У крупных предприятий в области угольной химии всегда есть профессиональные проекты. Достаточно посмотреть «Предварительный проект и раздел, посвящённый безопасности», и всё станет ясно. 2. Смотрите раздел 8.4 Правил противопожарного проектирования зданий: если условия соблюдены, то установка является обязательной. 3. Пункт 6 раздела 4.1.13 «Стандартов проектирования в области безопасности и гигиены на химических предприятиях» (HG20571-2014): «На ключевых установках химического производства, в контрольных помещениях, подстанциях, складах легковоспламеняющихся веществ и нефтяных хранилищах должна быть установлена система автоматического оповещения о пожаре». Проектирование систем автоматического оповещения о пожаре должно соответствовать требованиям действующего стандарта «Стандарты проектирования систем автоматического оповещения о пожаре» GB50116.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.