HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Вопросы по защитным трубам для медных кабелей

2016-04-28View Original

Thread Content

Для защиты кабелей приборов на месте их установки используются оцинкованные трубы из угольного газа. Поскольку применяются металлические кабели, в местах поворотов или разветвлений кабели могут оставаться обнаженными; для них не требуется использование коробок для прокладки кабелей. Можно ли частично оголить медный экранированный кабель? Есть ли какие-либо требования в стандартах проектирования или приемки работ, которые регулируют это?
Reply #22016-04-28
Кабели с защитным экраном обычно используются при прокладке под землей. Монтаж оплетенных кабелей в трубах невозможен на участках с изгибами, поэтому их приходится использовать в открытом виде.
Reply #32016-04-28
У нас на заводе часть элементов остается открытой; концы защитных труб соединяются с заземляющими проводами, а входы для кабелей закрываются взрывозащитной смолой.
Reply #42016-04-29
Кабели, защищенные трубками, как правило, не требуют использования бронированных кабелей. В случае с автором поста рекомендуется использовать гибкие трубы. Однако лично я считаю, что наличие открытых частей не является проблемой; это связано с использованием кабелей с разъемами, и, кажется, в стандартных инструкциях по монтажу предусмотрен именно такой способ установки.
Reply #52016-04-29
В стандарте HG/T20512-2014 указано, что прокладка кабелей для измерительных приборов следует осуществлять как непрерывно, так и с перерывами. Для изолированных кабелей рекомендуется использовать способ подключения с разъединением. Достаточно использовать в разъемах приборов взрывозащищенные уплотнительные элементы, а на концах кабелей — защитные чехлы; какая разница, если кабель остается обнаженным? К тому же вовсе не обязательно использовать трубы: можно просто использовать коробки из оцинкованной стали размером 100*50 или 50*50, поместить их в место расположения приборов, и подключить кабели напрямую
Reply #62016-04-29
При разъединении крепления нет проблем, не забудьте установить защитные колпачки, чтобы избежать повреждения кабеля. Если есть дополнительные средства, можно использовать гибкие трубки — проблем не возникнет.
Reply #72016-04-29
Бронирование используется во многих областях; его применяют там, где есть нагрузки~~
Reply #82016-05-21
Металлизированные кабели не требуют защиты в трубах.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.