1. Паровые нагреватели: регулирующие клапаны расхода пара могут быть расположены как на входе, так и на выходе теплообменника.
2. При теплообмене между холодным и горячим жидкостями, если нагревающая среда находится в газообразном состоянии, регулирующий клапан размещается на выходе теплообменника; если же нагревающая среда находится в жидком состоянии, клапан устанавливается на входе. Какие факторы учитываются при проектировании расположения регулирующих клапанов?
Второй пункт автора — это общий опыт установки?
Выход клапана регулировки пара в паровом нагревателе расположен неудачно — если он находится на выходе, регулировать что-либо уже практически невозможно. После теплообмена в паре образуется большое количество конденсата; обычно весь конденсат удаляется с помощью дренажного устройства, поэтому на выходе ничего регулировать не нужно
Разве тогда функция регулировки у выходного клапана потеряет смысл? Обычно клапаны устанавливаются на входе, на верхнем участке трубопровода; а на нижнем участке находятся различные измерительные приборы
У нас пар или газовый материал в газообразном состоянии используется в качестве средства нагрева; регулирующий клапан для него расположен на выходе из теплообменника; Жидкая фаза материала используется в качестве средства нагрева; регулирующий клапан для нее расположен у входа в теплообменник
В таком случае у меня есть вопрос: если использовать пар в качестве средства нагрева, то на выходе образуется большое количество конденсата. На выходе установлен регулирующий клапан, через который проходит смесь пара и жидкости. Как это можно регулировать? И где находится дренажный узел?