Хотел бы спросить у всех: существуют ли какие-либо стандартные требования, согласно которым фактическое потребление циркулирующей воды не должно превышать проектное значение? Или можно работать только при определенном уровне нагрузки? Есть ли какие-либо соответствующие стандарты, которые это описывают? Спасибо!
Вам нужно узнать, сколько запаса было в том дизайне, и проверить, сможет ли то, что вы предлагаете, быть использовано В обычном дизайне всегда предусматривается запас
В наших инструкциях написано именно так. Есть ли здесь запас? ? ? Расчетная нагрузка на воду для циклического использования на участке переработки нефти составляет 25973 м³/ч; проектная мощность — более 29 800 м³/ч с запасом. В настоящее время объем потребления воды уже достиг 30 000 м³/ч. Хотелось бы узнать, существуют ли какие-либо технические требования, запрещающие превышение проектной мощности.
Никаких правил нет, главное — чтобы это соответствовало требованиям технологического процесса.
Спасибо, а что, если превысить? ? ? Есть ли правила, запрещающие превышение лимита, или есть какие-то требования в случае его превышения?
Здесь, вероятно, необходимо учитывать три параметра: во-первых, ток двигателя; во-вторых, соответствует ли давление воды требованиям различных устройств; в-третьих, соответствует ли температура воды требованиям этих устройств.
При проектировании обычно предусматривается запас прочности в 10–15%. Небольшое превышение установленных значений не является проблемой; при условии соблюдения температуры воды и удовлетворения потребностей пользователя, устройство можно смело использовать в краткосрочной перспективе. Однако в этот момент уже нет резерва; если возникнут проблемы в каком-либо звене, не будет возможности для корректировки баланса. Не рекомендуется длительная работа в режиме перегрузки.
Лучше иметь запас, потому что летом в некоторых теплообменниках используются спринклеры
На 7-м этаже говорилось о более высокой практичности решения. Давайте разберемся: 1. Необходимо проверить, достаточно ли мощности двигателя, подключенного к циркуляционному насосу. Если для работы насоса требуется всего 50 кВт мощности, а установленный двигатель имеет мощность 65 кВт, то у нас есть большой запас. Но если мощность двигателя составляет всего 55 кВт, то при высоком объеме перекачиваемой жидкости ток в двигателе сильно возрастает, что может привести к его повреждению. 2. При увеличении расхода воды диаметр труб не будет меняться; при этом давление на выходе из насоса неизбежно возрастает. Трубы и узлы соединений должны быть способны выдерживать такие условия. 3. При увеличении объема циркулирующей воды останется ли способность охладительной башни обеспечивать необходимое охлаждение?
Спасибо! Но в настоящее время насос работает на полную мощность. Если увеличить расход, разве давление на выходе не снизится? Как это может стать больше?