Вопросы, связанные с расположением устройств в составе объединенных систем согласно правилам пожарной безопасности

2016-05-13View Original

Thread Content

Последнее изменение в этом посте было сделано jacques0920 13.05.2016 в 11:35. Здравствуйте! В пояснениях к таблице 4.2.12 говорится, что важные объекты, находящиеся в составе объединенных установок, такие как контрольные помещения, оборудование для распределения электроэнергии и офисные здания, должны иметь такое же расстояние до соседних объектов или устройств для предотвращения возникновения пожара, как и объекты, относящиеся к категории А; В пункте 5.2.9 говорится, что совмещенные устройства рассматриваются как единое устройство; расстояния между его оборудованием и зданиями должны определяться в соответствии с правилами, касающимися расстояний между соседними зданиями. Для этого необходимо обратиться к таблице 5.2.1. В данном положении указано, что расстояние между отдельными устройствами или элементами определяется на основе расстояний между соседними элементами одного устройства, а не на основе расстояний между самими устройствами. Возникает вопрос: для контрольных помещений в составе совмещенных установок или для других объектов следует определять расстояния по таблице 4.2.12 или по таблице 5.2.1? Спасибо
Reply #22017-01-13
Все ясно: важные объекты в составе объединенного комплекса, такие как контрольные помещения, устройства для переключения и распределения электроэнергии, а также офисные здания, рассматриваются как объекты с высоким уровнем опасности возникновения пожаров категории А; поэтому расстояния между ними и соседними объектами или сооружениями определяются в соответствии с правилами, изложенными в пункте 4.2.12
Reply #32017-01-13
Важные объекты внутри совмещенного устройства, такие как комната управления, оборудование для преобразования и распределения электроэнергии, офисные здания и т. д., определяются в соответствии с пунктом 4.2.12; расстояния между оборудованием внутри устройства определяются в соответствии с пунктом 5.2.1
Reply #42018-06-22
Вы не понимаете сути вопроса: 1) если в устройстве имеются контрольная комната, оборудование для распределения и преобразования электроэнергии, офисные помещения и т. д., то расстояние между ними и другими элементами устройства должно соответствовать значениям, указанным в таблице 5.2.1; 2) В таблице 4.2.12 указаны расстояния между устройствами для предотвращения возгорания. Например, для устройства определенного типа, в котором имеется контрольная комната, в самом устройстве применяется таблица 5.2.1. Что касается объектов, расположенных вне установки, то расстояния между ними и установкой должны соответствовать требованиям таблицы 4.2.12. В данном случае контрольная комната вместе с всей установкой относится к категории А; поэтому её следует рассматривать как часть установки категории А. Нельзя рассматривать контрольную комнату отдельно и определять расстояния между ней и окружающими объектами на основе категории самой контрольной комнаты.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.