Thread Content
Самой большой проблемой циркулирующей охлаждающей воды являются известняковые отложения и водоросли. 1. При промывке используется концентрированное средство для смягчения воды: триполифосфат натрия циркулирует в течение 3–4 часов, одновременно с этим используется альгицид для уничтожения водорослей. Вышеописанный процедура представляет собой первую полную чистку до проведения технического обслуживания и очистки. После этого следует действовать согласно приведенным ниже шагам, что позволит **увеличить интервал между крупными процедурами чистки и при этом сохранить эффективность системы охлаждения. 2. При подаче воды добавляют натрия трифосфат (или натрия гексаметафосфат) в количестве 0,2–0,5 кг/м³; систему необходимо регулярно очищать и менять воду раз в неделю. 3. Приготовление средства для удаления водорослей: лимонная кислота – 5% + медный сульфат – 0,5% + вода до общего объема 100%. 4. Ежедневно добавляйте раствор альгицида в количестве 10–20 граммов на кубический метр воды; это позволит эффективно уничтожить водоросли. При каждой еженедельной смене воды процедуру необходимо повторять. Тщательное соблюдение вышеуказанных процедур позволяет сохранить эффективность системы охлаждения, повысить производительность оборудования и увеличить срок его службы. Примечание: лимонная кислота является хелатирующим веществом; хелат, образующийся при взаимодействии её с медным сульфатом, способен эффективно сдерживать рост водорослей. Небольшие количества ионов меди не вызывают загрязнения окружающей среды.
Мое устройство может полностью решить вышеупомянутые проблемы, причем это делается с использованием исключительно физических принципов.