О необходимости применения принципа «один резервуар — один разделитель» в зонах хранения резервуаров

2016-05-19View Original

Thread Content

Что касается требований к реализации принципа «один резервуар — один разделитель» в зонах хранения резервуаров, то отделы безопасности издали документ под номером 68. В провинции Ляонин существует стандарт DB21-1972-2012. Есть ли у других провинций и административных органов портов соответствующие документы и стандарты?
Reply #22016-05-19
В зоне хранения резервуаров действуют требования о разделении каждого резервуара отдельно. При проектировании новых объектов для хранения резервуаров возникают значительные трудности. Если не соблюдать эти требования, можно столкнуться с критикой со стороны специалистов за несоблюдение правил, установленных службой по надзору за безопасностью. Выполняйте, расположение трубопроводов в беспорядке, а владелец недоволен. На самом деле, на протяжении многих лет проблемы в зонах хранения возникали не из-за отсутствия разделения танков, а скорее из-за полного несоблюдения соответствующих норм. Лично я считаю, что правило «одна банка — один отсек» — это нехорошее правило.
Reply #32016-05-20
То, что сказано наверху, разумно: трубопроводы сложно разместить, затраты велики, а когда возникают проблемы, они не помогают.
Reply #42016-05-20
Нужно ли это — сказать трудно. Хочу лишь сказать, что важно установить единые правила, единое мнение со стороны службы надзора, чтобы было понятно, что делать — вот в чем вопрос
Reply #52016-05-20
Если использовать отдельные контейнеры для каждого элемента, это затруднит дальнейшую работу. Кажется, это совсем не удобно
Reply #62016-05-20
Правила, придуманные наугад в офисе
Reply #72016-05-22
Это требование действительно сложно оценить, но оно приведёт к **увеличению стоимости строительства, а также к соответствующему увеличению площади проекта.
Reply #82016-05-23
Раньше так говорили, но никто об этом не упоминал. У нас есть планы по расширению складской зоны; проект уже был почти готов. Но после инцидента с мостом Дэцяо Ма Чжи настоял на том, чтобы каждый резервуар имел отдельный дамбированный бассейн, иначе разрешения не будет. Сейчас ведутся изменения в проекте. Это слишком тяжело вынести
Reply #92016-09-30
В любом случае, если подать заявку, будет безопаснее. Работы много не будет, так что лучше всё же сделать
Reply #102016-10-01
Люди беспокоятся лишь о том, что при пожаре огонь может распространиться и повлиять на соседние резервуары.
Reply #112016-10-15
У нас **человеческий фактор важнее законности, документы важнее нормативов**

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.