Почему показания датчика температуры типа B на системе DCS равны 0?

2016-05-23View Original

Thread Content

Возможно, положения плюса и минуса перепутаны?
Reply #22016-05-23
Сначала проверьте, нет ли разрыва в кабеле термопары!
Reply #32016-05-23
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем wojiuy2y2 23.05.2016 в 13:41. Какие сигналы принимает модуль подключения на стороне DCS?
Reply #42016-05-23
Измерьте с помощью мультиметра значение в мВ, выдаваемое термопарой. Значение 0 мВ может означать, что термопара разомкнута, или же произошла неисправность в блоке отображения.
Reply #52016-05-23
Судя по вашему описанию, вероятность того, что поврежден один из термопар, или что с самой цепью есть проблемы, невелика, ведь вы установили 6 таких элементов. Можно проверить, не ошиблись ли вы при подключении проводов

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.